Y-конденсаторы это классическое решение для фильтрации синфазной помехи. Эти конденсаторы обычно используют вкупе с синфазным дросселем, тем самым образуют Г-образный фильтр для подавления синфазной помехи. Они эффективно давят синфазные помехи только при наличии защитного заземления. Если же наше устройство подключено к сети по двум проводам, данные конденсаторы наоборот лишь шунтируют синфазный дроссель через Y1 и Y2. По этой причине все промышленные фильтры малоэффективны при отсутствии заземления. Y1 и Y2 лучше отсечь от корпуса, таким образом они будут фильтровать только дифференциальные ВЧ помехи.