RE: Вилки/розетки...Американский стандарт vs Schuko. / 21-07-2017 16:52
(20-07-2017 11:38)nashua писал(а): Со временем пластичная медь "течет" и контакт начинает искрить. А многожильный провод без наконечника вообще нельзя использовать.
Лучше всего плоский зажим с "плавающей" квадратной гайкой и гровером под головкой винта Течет, есть такое. Медь течет медленнее алюминия, но все равно течет. Что обычную, что квадратную гайки нужно периодически подтягивать. Квадратная упрощает сборку шлейфов, и только.
Потому лучше всего - подпружиненный контакт с прорезанием проводника, как например в розетках ABB и клеммах WAGO
Хоспитал грейд - это розетки, пригодные для подключения жизненноважного оборудования. Проблема - склонность американской вилки к выпадению из розетки, конструкция там такая. Эту склонность знает любой, кто сталкивался с этим в быту. Но одно дело - пылесос отключился, другое дело - что-то жизнеобеспечивающее в палате реанимации. Потому был создан стандарт на розетки с хорошим удержание вилки, для выдергивания которой нужно прилагать значительное усилие.
А в евростандарте хоспитал грейда нет по неактуальности - там и так вилка в розетке сидит крепко, в т.ч. и за счет посадочного "стакана", віступов-направляющих и контактов-пружин заземления.
Отака фигня, малята
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|