(08-10-2018 19:02)petr.solo1223 писал(а):  Эта тема по просьбе товарища. Он пробурил 1.5 метра, забил уголок стальной 2.5 метра , пролил солевым раствором и утрамбовал землю, ну и подключил на болт кабель к нулевой клеме.
без учета особенноятей грунта, такое заземлние скорее всего не рабочее.
Если не на берегу водоема, то обычно нужно на 10-15м заглубляться.
Зимой, когда все промерзнет, только кончик такого заземления в "живом " грунте будет.
От соли все только быстрее сгниет.
Заземление всегда нужно замерять. Максимум это 30 Ом, Если есть газовые приборы, то 10 Ом, причем следует учитывать, что коррозия будет повышать это значение. Поэтому заземление делается из обмедненных материалов, в крайнем случае оцинкованных.
А то что сделал ваш товарищ, так это даже в 30-е годы для детекторного приемника не годилось