Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы.
Автор Сообщение
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 22:58
(13-10-2018 21:32)den_2011 писал(а):  Accuracy ±(0.05% = поржал Happy0196
давай жги ешо нулей докинь
А чего смешного тут? Что жечь?
Вы знаете вообще производителя Fluke и какого уровня их приборыHuh?
Или может впервые слышите о нем? Судя по всему, что именно так...
Это Вам не с АлиЭкспресса китайское дерьмо за 10-20 долларов с набором "силиконовых" щупов да и еще с бесплатной доставкой по всему миру Happy0196 facepalm Cry

https://www.grainger.com/product/FLUKE-F...Size-4EB18

https://www.grainger.com/product/FLUKE-F...s=altItems

_https://masteram.com.ua/ru/fluke-87-digital-multimeter/

_https://vipmart.com.ua/p11511637-tsifrovoj-multimetr-fluke.html
(Отредактировал 13-10-2018 в 23:07 nem2007.)