RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 14-10-2018 02:21
(13-10-2018 23:09)nem2007 писал(а): Вполне нормальная реакция для людей, привыкших всю жизнь юзать китайское дерьмо, - они явно не в курсе, что за такая контора "Флюк"....
Комплект с наборчиком щупов и т.д.
https://www.grainger.com/product/FLUKE-F...s=altItems
Флюк давно зажрался
В этих финансах можно взять цифровой осциллограф от Сиглент или из десятка аналогов и не просто смотреть на циферки, а в реальном времени наблюдать процессы. Пара одногруппников осели в Институте метрологии и стандартизации. Привозил им на пощупать. Гуд.
Вот серьезно, вопрос, что им измерять? Сетевое, батарейку, двухполяное питание УМЗЧ, высоковольтное питание лампового каскада? А смысл? Все равно не видно ни помех, ни пульсаций, ни выбросов... Вот измерили с точностью 0.001% и что делать с этой информацией?
Два флюка у меня накрылись при измерениях питания ГМ70 920В, если быстро измерить норм, если, оставить для фиксации просадки в зависимости от тока (ограничение по мощности) : клац и все. Заявленные 1000В они не держали, а вот кутойци Синометр при заявленной тысяче измеряли 1200-1300В и оставались живы. Просто факты из личного опыта. Даже RLC метр, с флюка променял на Юнит.
(Отредактировал 14-10-2018 в 02:45 groove.)
|
|
|
|