RE: Разделительный трансформатор / 15-11-2018 15:46
(15-11-2018 15:01)Wenzel писал(а):  Хватит ли трансформатора мощьностью 1 киловат ?
Сейчас трансформаторы обычно не в ваттах нормируют, а в ВА. Здесь следует его параметр умножить на 0.7-0.8 (косинус фазового сдвига). так что у вас впритык получается. Для холодильника такое годится, а вот для усилителей нужно с запасом 1.5-2 использовать.
Так что тна 2 кВА ориентируйтесь