(30-08-2019 22:39)Shyrpak писал(а):  Расскажите пожалуйста как определить если сработал дифф.автомат(из-за чего утечки или перегрузки). А 10мА ставится на "мокрую" группу (стиралки, посудомоечные машины, бойлеры), а на остальное 30мА.
Очень просто . Сработал диффавтомат .
1. Отключаете потребитель от сети ( вынимаете вилку из розетки ) .
2. Включаете диффавтомат .
3. Если он повторно не выбил , то КЗ или утечки в питающей линии нет . Если выбил , то проблема в линии.
4. Если не выбил , значит проблема в потребителе.
5. Какая вам разница , что выбивает автомат : КЗ или утечка потребителя ? По любому надо лезть в него или звать электрика Biggrin
PS : если после срабатывания диффавтомата взять в руки тестер , то причина его сработки выявляется в течение пары минут .