Кулибин не пожалел времени на эксперимент, а я, что бы поставить точку, прокомментирую результаты с точки зрения теории.

1. Низкочастотный силовой фильтр – это консервативная система. Что это значит – в фильтре всегда циркулирует энергия, заданная на этапе проектирования, и мгновенно она измениться не может. Если нагрузки нет, это реактивная энергия + потери, при наличии нагрузки – происходит перераспределение энергии, часть энергии циркулирующей в фильтре уходит в нагрузку. Отсюда можно сделать вывод, если нагрузка является нелинейной (выпрямитель), то запас энергии в фильтре должен превышать максимальное потребляемое значение, если взять слишком много энергии, будет провал напряжения, и фильтр перестанет работать.

2. Добротность фильтра зависит от сопротивления нагрузки, если нагрузки нет то напряжение на выходе будет иметь завышенное значение, при увеличении нагрузки оно будет падать. Если говорить умными словами, то здесь связаны три параметра – эквивалентное волновое сопротивление фильтра, жесткость, коэффициент фильтрации и их согласование с параметрами нагрузки. Если проще, то важно – где сосредоточена основная энергия фильтра, в емкости или индуктивности. Если в емкости, то фильтр будет жестким, но будет иметь плохой коэффициент фильтрации, если в индуктивности – высокий коэффициент фильтрации, но малую жесткость. Отсюда можно сделать вывод, что универсальных фильтров такого типа не может быть, параметры фильтра должны быть согласованы с нагрузкой (в разумных пределах)

3. Коэффициент фильтрации зависит от сопротивления нагрузки, минимальное значение – на холостом ходу фильтра, максимальное при коротком замыкании выхода. Отсюда можно сделать вывод – что у фильтра, работающего на переменную нагрузку, будет скакать коэффициент фильтрации.

4. Импеданс нагрузки должен быть учтен при выборе компонентов фильтра для сохранения коэффициента фильтрации. Например, если импеданс нагрузки носит индуктивный характер, то для его компенсации, емкость на выходе фильтра надо увеличить. Если емкостной, соответственно – уменьшить.

5. Форма выходного напряжения фильтра зависит еще и от электромагнитного режима дросселя. Судя по картинкам, дроссель работает с большой индукцией, и сам фильтр вносит дополнительные искажения.

Если подвести итог, то в принципе, такие фильтры можно использовать для аудио, но с соблюдением некоторых условий.
При расчете фильтра по наихудшему случаю.
Для устройств с приблизительно постоянной потребляемой мощностью.
С конкретным согласованием параметров фильтра с параметрами нагрузки .

С уважением.

P.S. Все выше сказанное в пунктах 1, 4, 5 можно распространить и на феррорезонансные стабилизаторы.
(Отредактировал 13-12-2011 в 13:39 Eugene..)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: orthodox , VladimirNB , Александр Карелин


Сообщения в этой теме
RE: Резонансный сетевой фильтр - Eugene. - 13-12-2011 13:35

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 28 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS