Электроавтомат или предохранитель
Автор Сообщение
Yuri S Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 11 204
Репутация: 909
RE: Электроавтомат или предохранитель / 26-01-2012 23:47
(26-01-2012 23:34)Александр Ю. писал(а):  
(26-01-2012 23:32)Yuri S писал(а):  
(26-01-2012 18:57)Александр Ю. писал(а):  Есть еще один тип устройств предназначенный для защиты от перегрузок по току Hydraulic-Magnetic Circuit Breaker http://www.google.com.ua/imgres?q=Hydrau...29,r:2,s:0 (http://www.e-t-a.ru/fileadmin/user_uploa...T_e_D.pdf)
Устройство с электромагнитным размыкателем. Такие мне больше нравятся, хотя и довольно дорогие.
С таким успехом можно из автомата выломать теповое реле и останется один размыкатель, магнитныйWink
На какой ток заточенный будет?
Какой автомат, такой и ток останется. Я так понимаю, если плавно ток вырос, а электромагнит не срабатывает, то через некоторое время теплуха срабатывает. У меня к примеру автомат стоял на 2 Ампера всего, и при включении его выбивало, но в момент включения системы я автомат коротил, а потом размыкал и он спокойно после этого работал.
Другой случай: стоял автомат на 16А, а грузил я на него, плавно увеличивая нагрузку, киловатт пять. Он работал, но через время теплуха выбивала его.
Кстати: за идею (а она пришла именно от Вас) выкинуть теплуху - Спасибо. Люблю освобождать систему от лишнего.
Найти все сообщения
 