У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ?
Автор Сообщение
oommeenn Не на форуме
Постоялец
***

Откуда: Юг
Сообщений: 254
Репутация: 27
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 22-02-2012 16:06
(22-02-2012 15:52)smudruk писал(а):  В вашем случае (без земли), судя по всему, имет место электрический контакт корпуса одного из аудио устройств с чем-то реально массивным и проводящим ....
Только не путайте массивное с заделанным в бетон Улыбка
Массивность не вызовет срабатывания УЗО , не хватит емкости, а вот заделка в бетон = плохому заземлению и тут уже возможны варианты, а если на арматуру при заделке попали то уж и вовсе приличная земля может быть.
30 мА - неотпускающий ток опасный для жизни (см http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/021.html) , если его не отключить, то может быть капец. Потому и принят 30мА, если меньше ток , то и УЗО будет дороже и проблемы с ложными срабатываниями от утечек в квартирной разводке.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Roulss


Сообщения в этой теме
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? - oommeenn - 22-02-2012 16:06

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)

Orion