Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!!
Автор Сообщение
adsh Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 3 465
Репутация: 231
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 03:46
(01-02-2020 03:41)KAKAO писал(а):  У вас стабильно завышенное напряжение, что естественно не очень хорошо для бытовой техники.
Это в вверенной мне серверной организации с её кучей дорогущих приборов... В стандарт ДСТУ EN 50160:2014 с его 207-253 В вписывается - какие проблемы.
(Отредактировал 01-02-2020 в 04:10 adsh.)

:wq
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: nem2007
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 03:49
Думаю для большинства наших бытовых приборов вольтаж = 230-245V негативно не сказывается и отрицательным образом не влияет.
На серьезных домашних кислородных концентраторах (Philips EverFlo, Krober O2, OXY 6000) на тех вообще поизводителем заявлено и написано написано 230V, а при 210-215V они реально вырубаются.
(Отредактировал 01-02-2020 в 03:53 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
adsh Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 3 465
Репутация: 231
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 03:58
Если я правильно помню - по советскому ГОСТ было 220 +/- 5% постоянно и +/- 10% кратковременно.

У нас один дорогущий спектрометр начинает пищать при небольшом превышении. Запитал его через обычный 9А ЛАТР, только его подвижный контакт висит в воздухе, подача сделана на 240, а съём с 220 - как раз получилось тютелька в тютельку Happy0144 .

Завышение плохо для трансов, рассчитанных на 220 В из-за работы при постоянно высокой индукции - искажение формы сигнала, нагрев.
(Отредактировал 01-02-2020 в 04:04 adsh.)

:wq
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: nem2007
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 04:14
Зато усилители звучат лучше при повышенном Happy0158
Найти все сообщения
 
Цитировать
adsh Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 3 465
Репутация: 231
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 04:19
(01-02-2020 04:14)nem2007 писал(а):  Зато усилители звучат лучше при повышенном
В смысле, что мощность выдают больше или именно лучше звук?

:wq
Найти все сообщения
 
Цитировать
CTAC Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Полтава
Сообщений: 7 659
Репутация: 450
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 09:03
(01-02-2020 03:58)adsh писал(а):  Завышение плохо для трансов, рассчитанных на 220 В из-за работы при постоянно высокой индукции - искажение формы сигнала, нагрев.
Можно тут немного подробнее про работу при постоянно высокой индукции и искажение формы сигнала.
А то мне за твой пэрл про "микро и макро детальные звуковые карты" влепили 30% Cry

[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Найти все сообщения
 
Цитировать
mamon Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Екатериинослав
Сообщений: 452
Репутация: 366
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 09:11
Вполне возможно, что напряжение подняли. У меня было и такое(см фото). А сейчас замер дал 230. такого высокого никогда не было, как говорят синоптики - за всю историю наблюдения.

   
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: djo
Black_Jack Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Хмельницький
Сообщений: 4 690
Репутация: 306
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 11:40
(01-02-2020 02:18)adsh писал(а):  Хочу поднять старую тему. Пишут, что в Украине наблюдается противоречие между двумя одновременно действующими стандартами:

_http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journals-tdatu/15-2/15_2/47.pdf

ДСТУ EN 50160:2014 vs ГОСТ 13109-97
А Украина и не принимала ГОСТ 13109-97
См. текст "За принятие проголосовали: "
_http://odz.gov.ua/lean_pro/standardization/files/elektromagnitnaja_sovmestimost_2014_03_11_1.pdf

Поэтому приведенную Вами статью можно после 1-го абзаца не читать, пмсм.
(Отредактировал 01-02-2020 в 11:45 Black_Jack.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 11:45
(01-02-2020 04:14)nem2007 писал(а):  Зато усилители звучат лучше при повышенном Happy0158
(01-02-2020 04:19)adsh писал(а):  В смысле, что мощность выдают больше или именно лучше звук?
Нет, гудят лучше!
В смысле громче.Biggrin

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:20
(01-02-2020 04:19)adsh писал(а):  В смысле, что мощность выдают больше или именно лучше звук?
Звук лучше
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:43
Я же и писал, гудит громче

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kozak Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Олександрiя
Сообщений: 1 999
Репутация: 285
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:51
(30-10-2013 22:50)ko4e8nik писал(а):  И в России уже стандарт 230 , я так подозреваю что и у нас уже такой стандарт , лэпы то одни, и связаны между собой.
У нас остался старый стандарт 220В, и ЛЭП-ы не имеют к этому абсолютно никакого отношения.
Это больше связано с самими КТП, а именно понижающими трансформаторами подстанций, там есть совсем небольщая ступенчатая регулировка, в пределах +-5%. Но её обычно никто никогда не трогает с момента введения КТП в эксплуатацию. В новых домах, скорее уже трансформаторы изначально настраивают на 230В.

(01-02-2020 03:19)KAKAO писал(а):  прямо сейчас в пределах 222-223; но тут еще момент каким прибором замерять, в том смысле что показания могут отличатся.
Это действительно так и есть, отличаються и притом иногда существенно.
Из-за обилия в современных бытовых электроприборах выпрямителей. Нагрузка на сеть существенно нелинейна, и синусоида искажаеться.
У меня сейчас если замерять прибором с пиковым детектором(мультиметр) то будет 218...220В, если же измерить прибором фиксисующем среднеквадратическое (действующее) значение - стрелочный прибор, то будет 228...230В.
На предприятии, где нагрузка "правильная" и есть "общий" корректор косинуса, то при измерении разными приборами, различие в показаниях мизер, в пределах погрешностей приборов.
(Отредактировал 01-02-2020 в 15:38 Kozak.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:53
Да, еще стоит упомянуть, что совковые уси, от повышенного напряжения, активно умирают. Транзисторы там, работают на пределе по напряжению (ну такие транзисторы тогда в основном были) и, при отсутствии нагрузки, или сигнала, напряжение хх может превысить допустимое

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:56
(01-02-2020 13:51)Kozak писал(а):  В новых домах, скорее уже трансформаторы изначально настраивают на 230В.
Ну у нас старый дом, но подстанцию нашего микрорайона давно перевели уже на 230 (лет 5 назад так точно)
Вообще у многих в Днепровском районе Киева 230В
(Отредактировал 01-02-2020 в 13:57 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
SolAndr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Леса Амазонки
Сообщений: 2 556
Репутация: 80
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 13:58
В северо-восточных районах рідного міста давно 235-240 В. Вонючая р. Полтва вероятно так влияет. Силовые кабели там в болоте же - нюхают и аж колдыбятся в напряжении то Sad Шкедно конечно смотреть на радиобазаре на светящихся индикаторах 240 В. Ничего, привыкли. Повышеного выхода из строя электрооборудования не замечено.

The future is gonna be fantastic (c)
Найти все сообщения
 
Цитировать
VZ Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 1 429
Репутация: 472
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 14:10
(01-02-2020 13:58)SolAndr писал(а):  В северо-восточных районах рідного міста давно 235-240 В. Вонючая р. Полтва вероятно так влияет. Силовые кабели там в болоте же - нюхают и аж колдыбятся в напряжении то Sad Шкедно конечно смотреть на радиобазаре на светящихся индикаторах 240 В. Ничего, привыкли. Повышеного выхода из строя электрооборудования не замечено.
Так а с чего вообще должен быть этот "выход из строя"? Пересмотрите у себя всю бытовую технику, кроме винтажного "совка" все остальное 230 (230-240 как вариант) или вообще импульсники. 220-230 на зарядках и блоках питания на ноутах кЕтайци только для нас писали... на самом деле это обычные 230.
(Отредактировал 01-02-2020 в 14:10 VZ.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kozak Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Олександрiя
Сообщений: 1 999
Репутация: 285
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 14:18
В советских усилителях, как и в подавляющем большинстве импортных, трансформаторы питания, обычно мотанны в притык по допускам. Ибо мотать их с пониженной индукцией(с запасом по напряжению), очень невыгодно в экономическом аспекте.
И при превышении питания они сильней гудят, и греются, и кроме того, в таком режиме возрастают коммутационные помехи выпрямителей.
Советские, вообще практически очень мало попадались, что-бы даже с номинальным питанием, трансформатор не зудел. Поэтому желательно скомутировать обмотки трансформатора по максимуму на 237В, если есть такая возможность.
(01-02-2020 13:56)nem2007 писал(а):  Ну у нас старый дом, но подстанцию нашего микрорайона давно перевели уже на 230 (лет 5 назад так точно)
Вообще у многих в Днепровском районе Киева 230В
В Киеве скорей уже поменяли, ибо там на каждом углу новостройка.
В остальных регионах, вряд-ли. Ибо это затратно, нужна приемоздаточная коммисия, метрология и пр. Стоят трансформаторы в КТП ещё изначальной установки. Возможно если шото сгорит, то уже будут ставить новый на 230В
(Отредактировал 01-02-2020 в 14:23 Kozak.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 14:21
(01-02-2020 13:51)Kozak писал(а):  У меня сейчас если замерять прибором с пиковым детектором(мультиметр) то будет 218...220В, если же измерить прибором фиксисующем среднеквадратическое (действующее) значение - стрелочный прибор, то будет 228...230В.
Такое конечно возможно, но Обычно все с точностью до наоборот

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kozak Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Олександрiя
Сообщений: 1 999
Репутация: 285
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 14:32
(01-02-2020 14:21)nashua писал(а):  Обычно все с точностью до наоборот
По каким физическим явлениям возможно такое?
Сам сейчас специально измерил, одновременно подключенными приборами, к двум рядом расположенным розеткам.
Да наоборот и быть не может, ибо выпрямителём(без корректора по косинусу) всегда "режуться" пики синусоиды. Дейстующее остается в пределах допуска, а амплитудное - заниженно.
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Новый ГОСТ вместо 220 Вольт - 230 !!! / 01-02-2020 14:37
Не режутся пики мультиметром Обычные мультиметры меряют до 1 кГц без завала. Так что выбросы вполне себе засчитываются.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: VZ