Предлагаю в данной теме делиться опытом по ремонту стабилизаторов, бесперебойников, регенераторов напряжения, а именно, частовстречающимися и типичными неисправностями. Выкладывать схемы, фотографии, прошивки контроллеров.
Начну с себя. Стабилизатор APC LE1200I.
Симпотом: не запускается с подключенной нагрузкой. Нагрузку отключаешь - запуск происходит нормально, подключаешь нагрузку и далее работает. Отключил от сети - все по-новому.
Причина: потеря емкости конденсатором 0,47мкФ 250В (см.фото).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Так же не помешает информация о доработках и модернизации вышеупомянутых устройств, улучшающих экплуатационные характеристики, расширяющих рабочий диапазон выходных напряжений и пр.
Тема актуальна для многих. Сам неоднократно ремонтировал данную технику, имеется некий опыт. Много форумчан обращаются в личку с вопросами по ремонту.
А так, с миру по нитке, и будет у нас своя база.
Присоединяйтесь!
Саша, да открывай свою ветку в услугах, платную, да и нормально работай.
Че тут коммунизм устраивать - "общая база, делиться опытом" .
Ты ведь спец в этом, а люди отблагодарят!
С позволения ruslan 1, опишу процедуру регулировки выходного напряжения на выходе сервоприводного стабилизатора Luxeon LDS2500Servo: на плате имеется три подстроечных резистора, второй снизу обозначен, как AC Out - вот с его помощью мы можем сделать это. Фото от ruslan 1.
Схема релейного стабилизатора на контроллере HT46R47 с задержкой включения нагрузки, цифровой индикацией входного и выходного напряжений - данную схему можно смело брать за основу для ремонта многих моделей стабилизаторов.
Подниму тему, забыли о ней напрочь.
Сегодня ковырял АРС BK500I. Перестал включаться.
Проблема оказалась банальной: на плате "вниз головой" припаян маленький понижающий транс (прим. 20 Вт габаритной мощности). Видимо при небольшом ударе бесперебойника о пол, из транса вырвало выводы, которые вплавлены в каркас, и он повис на одном из них, оторвались концы проводов обмоток. Хорошо, что трансформатор нет пропитан и удалось отмотать по одному витку и восстановить соединение.
(19-07-2015 18:05)Radioliubovnik писал(а): Предлагаю в данной теме делиться опытом по ремонту стабилизаторов, бесперебойников, регенераторов напряжения, а именно, частовстречающимися и типичными неисправностями. Выкладывать схемы, фотографии, прошивки контроллеров.
Начну с себя. Стабилизатор APC LE1200I.
Симпотом: не запускается с подключенной нагрузкой. Нагрузку отключаешь - запуск происходит нормально, подключаешь нагрузку и далее работает. Отключил от сети - все по-новому.
Причина: потеря емкости конденсатором 0,47мкФ 250В (см.фото).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Так же не помешает информация о доработках и модернизации вышеупомянутых устройств, улучшающих экплуатационные характеристики, расширяющих рабочий диапазон выходных напряжений и пр.
Тема актуальна для многих. Сам неоднократно ремонтировал данную технику, имеется некий опыт. Много форумчан обращаются в личку с вопросами по ремонту.
А так, с миру по нитке, и будет у нас своя база.
Присоединяйтесь!
Простое, человеческое спасибо за ветку. Побольше бы людей "не жали в мешке", а делились опытом - глядь вместе много хорошего можно было бы сделать и не только в hifi... Не зря же сказано; Что посеешь - то и пожнёшь.
Респект и +5 вам...
(23-11-2017 00:06)doom писал(а): одно не пойму........какое оно имеет отношение к регенераторам??
а шо, для ремонта регенераторов надо иметь особые мозги или получить у тебя лицензию?
Регенератор ни чуть не сложнее УНЧ, а точнее - это он и есть.
Не дадим теме засохнуть!
Делимся опытом!
В этой теме - я "первоклашка", нет опыта вообще... То о чем писал вверху - выразился в общем. Все же опять таки считаю: помогать друг+другу делясь опытом = это здорово
п.с. К стати и вам благодарен за подсказку по шунтированию