Заземления в квартире
|
Автор |
Сообщение |
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
InSound
Ветеран
Откуда: Mykolayv
Сообщений: 408
Репутация: 327
|
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 12:20
(04-05-2010 12:11)Audiodoom link писал(а):[quote author=Farol link=topic=23080.msg414864#msg414864 date=1272957630]
Засыпка контура солью оправдана только в случае высокого удельного сопротивления грунта ( каменистый , песчаный и т.п. ). Соль улучшает электропроводность грунта , но , в свою очередь , ускоряет коррозию метелла контура. Поэтому с солью надо быть очень осторожным ! Обычно она применяется для временных контуров . Может сложиться ситуация , что через год , два от контура и следов не останется . Контур без соли служит десятки лет. Контур с солью служит десятки лет, проверено на практике, с постоянными замерами. Коррозия там до лампочки, она ни на что не влияет.
[/quote]
Так оно и есть. Реакция соль, вода и метал дают хороший контакт з землёю. Это ещё известно со школы.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
doom
Специалист
Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 15 447
Репутация: 1315
|
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 15:46
Да в принципе-все просто,не надо сильно заморачиваться :`(,я когда строил дом,то сделал контур-равностороний треугольник 1+1+1,арматура 1 метр забил в земле,соляной раствор не лил,так как чернозем с выс. кислотностью,ну и подвел к щиту,а потом моножилы-с кабеля Чернов Аудио-фаза и ноль врукавах,а земля просто в об. изоляции и напрямую с мамой в сетевой фильтр PS Audio Premer,ну вот и все! Желаю Всем удачи!!!С ув.Константин!
ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЁ СЕРДЦЕ !!!!
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Miguelshell
Ветеран
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 180
Репутация: 76
|
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 16:57
Чуть внесу ясность, т.к. являюсь заместителем начальника такой лаборатории, которая проводит те самые измерения
1. Указанный toyo прибор - это мегаомметр - измеряет сопротивление изоляции электропроводки.
2. Заземление меряется другим прибором - Измерителем сопротивления заземления (заземлителей).
3. Для устройства правильного контура желательно знать удельное сопротивление грунта. Количество штырей, арматур, уголков метод треугольника или квадрата, всё это только для получения минимального сопротивления между грунтом и контуром. Т.е. если у вас отличный грунт с низким удельным сопротивлением (например чернозём политый солевым раствором) - вам может быть достаточно забить одну 1,5 метровую арматуру 10-12мм. (для надежности).
4. Сопротивление контура должно быть не более 4-х Ом. Измеряется вышеуказанным прибором.
5. Элементарный правильный контур практически 100% гарантирующий результат даже при среднем грунте - метод треугольника - три штыря длинной 1,5 м на расстоянии друг от друга не менее длины штыря, обвязанные между собой сваркой.
6. Провод, которым вы ведете контур в квартиру/дом, не имеет определенных требований - можно моножилу, можно многожильный, только одно правило сечение этого провода должно быть не меньше фазного. Т.е. если у вас сетевой фильтр имеет провод 3х6мм2, то ввод контура осуществляется минимум 6-ти мм2 проводом. Есть также требование об отсутствии изоляции на этом проводе, но это только для проверки инспектором. Если делаете для себя изоляцию лучше оставить.
7. И последнее - проверить контур (весьма приблизительно) можно лампочкой (на свой страх и риск, автор отв. не несёт и т.п.). Фаза подаётся на один контакт 220В лампочки, на второй контакт прикручиваете провод с контура - если лампа горит также ярко как и при простом подключении в сеть, значит ток по вашему контуру стекает нормально. Осторожно, опасное напряжение!!!
8. Так еще добавлю - настоящие электрики, тем более 5 группы, не забывают такую информацию даже через 20 лет.
5 группа отличается от 3, только допусками к самостоятельным ремонтам. Короче не хвалитесь идучи на рать...
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Farol
Ветеран
Откуда: Николаев
Сообщений: 2 517
Репутация: 281
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 6 Гость(ей)
|
|