Вопрос по электрике
Автор Сообщение
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 522
Репутация: 281
RE: Вопрос по электрике / 02-12-2018 19:41
(02-12-2018 19:18)nashua писал(а):  Неужели вы поняли как последовательное подключение клемм? Biggrin
Имелась в виду цепочка или шлейф. Так вот это можно делать только безразрывным проводником. Что фактически означает, что этого делать не стоит
Всё это справедливо для трёхпроводного подключения розетки , а неразрывность - для желто-зелёного ( PE ) . Фазы и нуля это не коснулось , поэтому МОЖНО их соединять "шлейфом" . Понятно , что соединение каждой розетки неразрывными проводниками от распредкоробки НАДЁЖНЕЙ , но оно и ДОРОЖЕ . Поэтому ничего криминального в "шлейфе" в наших двухпроводных сетях нет Улыбка .
(Отредактировал 02-12-2018 в 20:07 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Вопрос по электрике / 02-12-2018 20:40
Только суммарный ток всей цепочки розеток не должен будет превышать тока допустимого для одной розетки, поскольку через клеммный контакт будет течь суммарный ток

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Farol
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 02-12-2018 23:34
Спасибо за советы и обмен мнениями.
Проверил все эти провода «отверткой», оказалось все очень просто. Одна пара с фазой, вторая – без (без подключения значит и ведет куда-то в другое место).

Старый алюминиевый провод в стене - 2 мм толщиной, не 2.5мм. Общая нагрузка за последние 15 лет вялотекущего аудифильства по этой розетке была не более 2 кв.

И если честно, то я не думал, что этот вопрос будет такой непростой. Сейчас вот думать как соединить алюминий и медь…
Возник вопрос, какие клемники лучше выбрать. Мне я так понял надо в данной ситуации подобрать два клемника на три провода (чтобы соединить два медных и один старый алюминиевый провод) и один на два медные провода.
Как примерно вот здесь




Wago клемники и хвалят и ругают. Обжим гильзой?

"Система" на сейчас Angry

   
(Отредактировал 03-12-2018 в 00:02 tagawa99.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 10:40
Беглый обзор инфы о вариантах соединения алюминия и меди/латуни в бытовых условиях не дал 100% правильного варианта.

Так, например клеммник WAGO 2273-243 якобы как раз для этого. С другой стороны, есть широко распространенное мнение, что WAGO – г.. и его нельзя применять в розеточных делах (!?).

Люди советуют соединять два проводника из разных металлов в болте с гайкой через шайбу. Оппоненты этого варианта говорят, что болт будет нагреваться и будет очень нехорошо.
Вообщем, как всегда ХЗ
(Отредактировал 03-12-2018 в 10:40 tagawa99.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:02
(03-12-2018 10:40)tagawa99 писал(а):  Вообщем, как всегда ХЗ
Можно просто залудить медный провод и снять, таким образом, проблему гальванической пары.

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
serglobo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Ужгород
Сообщений: 966
Репутация: 102
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:05
Обыкновенный клемник нормального качества и подходящих размеров. Не нужно искать фирму, а нужно посмотреть на толшину стенок металла в клемнике, если тонкий то при зажатии будет лопаться.
Найти все сообщения
 
Цитировать
SolAndr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Леса Амазонки
Сообщений: 2 555
Репутация: 80
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:18
(03-12-2018 10:40)tagawa99 писал(а):  Беглый обзор инфы о вариантах соединения алюминия и меди/латуни в бытовых условиях не дал 100% правильного варианта.
Люди советуют соединять два проводника из разных металлов в болте с гайкой через шайбу. Оппоненты этого варианта говорят, что болт будет нагреваться и будет очень нехорошо.
Вообщем, как всегда ХЗ
Небеглый обзор - болтовое соединение ал-медь запрещено в московии Государственным стандартом 10434-82 -http://ckc-piter.ru/holodnaya_svarka/alyuminiyai_medi_elektrotehnika/
Шайбу гровера обязательно и обзамазать для гидроизоляции спец клеем для алюминия типа Клей холодная сварка Алмаз пресс для ремонта алюминиевых изделий (4820167190071) -https://m.rozetka.com.ua/offer/58039539/?gclid=Cj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSb83_1fewXmXO0m-KRQMcgsDjna4pspG68Tp4aBWMlsNcSe4E1-YUsaAmnbEALw_wcB

The future is gonna be fantastic (c)
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:19
Посмотрел фото из поста #1.
Начните с замены подрозетника на современный. Wink

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:22
В контексте залудить медный провод.
Сейчас думаю. А обычное соединение современных розеток с старыми алюм. проводами ведь тоже имеет получается проблемку. Там в розетке ведь медь (или латунь?) на контакте. Надо что переходник по идее ставить (который со стороны алюм. проводки залудить)...
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 11:27
(03-12-2018 11:22)tagawa99 писал(а):  Там в розетке ведь медь (или латунь?) на контакте.
... и стальной винт на зажиме. Wink

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 12:10
(03-12-2018 11:27)arcam писал(а):  ... и стальной винт на зажиме. Wink
Этот винт нивелирует все взаимодействие окружающей меди и алюм. провода между собой?

   
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 13:01
Для соединения алю-провода и меди все же лучше есего будут ВАГО, со специальной пастой для алюминия. Ругают их жлобы.
Болтовое соединение применяют для соединения вводного кабеля большого сечения (от 10 мм2). Болт и шайбы обязательно оцинкованные. Обязательно алюминиевый провод смазать защитной смазкой. Грется будет. Греюся все соединения. Например медная скрутка, длиной 30мм из провода 2.5мм2 грется до 50 градусов на токе 15А. (Сам проверял тепловизором)
Не стоит соеденять алю с луженой медью. В припое много сурьмы и др добавок, при нагреве вступает в реакцию с алю.
Соединение что на нижнем вашем фото, не рекомендую для алю. Если жалко денег на ВАГО и хватает места в коробке, то лучше такие        
С шайбой и с гровером и обязательно смазывать.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 13:16
Денег не жалко, тем более что wago стоят копейки. Так 2273 на 3 разъема - 5 грн. Сейчас думаю куда лучше в Киеве поехать чтоб забрать и чтоб на паленку не напороться.
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 13:24
Ну по 5 грн, если розница в киеве, это точно паленка. Двойной под 2.5 мм2, 21-серии, стоит 12грн. А с пастой дороже
(Отредактировал 03-12-2018 в 13:24 nashua.)

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
tagawa99 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 238
Репутация: 93
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 13:29
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 14:40

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
gotic2322 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kriwbass
Сообщений: 18
Репутация: 59
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 15:00
Мда уж...вот это тему роздули...
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 15:19
(03-12-2018 15:00)gotic2322 писал(а):  Мда уж...вот это тему роздули...
А современная квартирная электрика не такая уж простая штука.
Одно дело пару розеток поменять (хотя и тут встречаются осложнения), другое дело почти всю проводку переделать и не спалить в последствии квартиру.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
PONT-SEV Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 5 088
Репутация: 284
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 15:27
Это точно...


Найти все сообщения
 
Цитировать
gotic2322 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kriwbass
Сообщений: 18
Репутация: 59
RE: Вопрос по электрике / 03-12-2018 15:36
незнаю как у кого,но я никогда не видел в этом такую глобальную проблему..
Найти все сообщения
 
Цитировать