Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
(Отредактировал 30-08-2013 в 18:41 IZUMRUD.)
Beerдянск город-курорт.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Евген Игорев
Ветеран
Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
DAZZER
Ветеран
Откуда: Оттуда
Сообщений: 1 254
Репутация: 162
|
|
|
|
Евген Игорев
Ветеран
Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Евген Игорев
Ветеран
Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
|
|
|
|
IZUMRUD
Ветеран
Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
schutze
Ветеран
Откуда: Bordeaux
Сообщений: 1 753
Репутация: 331
|
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:16
(30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а): Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
После замены проводки в доме происходит то же самое с "С"
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
IZUMRUD
Ветеран
Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
|
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:19
(30-08-2013 20:00)slyhach писал(а): Судя по Вашим впечатлениям появляется мысль, что может то вовсе и не медь, а какой-то сплав, или еще хуже металл с омеднением. Среди импортного и кооперативного такого дерьма хватает. Да и счетчик тоже может творить "чудеса". Еще настораживает соединение алюминия и меди, если такой факт имеет место быть. Обычно такое делают специальным соединителем, о качестве металла которого остается только догадываться. Если без него, то так вообще нельзя. Проводку желательно менять полностью, а не кусок, и заведомо известным кабелем.
Провода старые советские. Алюминий и медь пока соединены без соединителя. Может быть причиной?
(30-08-2013 20:14)Андрей Стельмах писал(а): Если бы все делалось поочередно, не пришлось бы гадать на кофейной гуще, кто виноват больше. Но я подозреваю, что и счетчик и проводка виновны.
Кстати, счетчик меняли по своей инициативе ?
Счетчик менял Горэнерго.
(30-08-2013 20:16)schutze писал(а): (30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а): Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
После замены проводки в доме происходит то же самое с "С"
Что-то предпринимали?
(Отредактировал 30-08-2013 в 20:22 IZUMRUD.)
Beerдянск город-курорт.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
roziskulov
Ветеран
Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
|
|
|
|
DAZZER
Ветеран
Откуда: Оттуда
Сообщений: 1 254
Репутация: 162
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
sergos
Ветеран
Откуда: Хмельницкий
Сообщений: 2 468
Репутация: 324
|
|
|
|
Пользователи просматривают эту тему:
|
|