Вопрос по электросети. Помогите найти причину.
Автор Сообщение
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:26
Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
(Отредактировал 30-08-2013 в 18:41 IZUMRUD.)

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Евген Игорев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:28
нужно ставить хорошие фильтры на каждый компонент, или один мощный на всю "бригаду"

- Смотрю на некоторых - любуюсь... То ли от природы придурковаты, то ли с опытом пришло...
Найти все сообщения
 
Цитировать
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:32
(30-08-2013 18:28)Евген Игорев писал(а):  нужно ставить хорошие фильтры на каждый компонент, или один мощный на всю "бригаду"
На комплекте стоит большой мощный фильтр.
(Отредактировал 30-08-2013 в 18:33 IZUMRUD.)

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
DAZZER Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Оттуда
Сообщений: 1 254
Репутация: 162
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:33
А может прогрев нужен проводке? Старая сколько прогревалась? Лет 20 ей уже было?
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , TarasVIP , CaHeK200
Евген Игорев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:35
нет, не в щитке, а какой стоит?
свой или промышленный?

- Смотрю на некоторых - любуюсь... То ли от природы придурковаты, то ли с опытом пришло...
Найти все сообщения
 
Цитировать
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 18:36
(30-08-2013 18:33)DAZZER писал(а):  А может прогрев нужен проводке? Старая сколько прогревалась? Лет 20 ей уже было?
Старой 28 лет. Замененён кусок метра полтора.

(30-08-2013 18:35)Евген Игорев писал(а):  нет, не в щитке, а какой стоит?
свой или промышленный?
Стоит самодельный на проходных конденсаторах и катушках.
(Отредактировал 30-08-2013 в 18:38 IZUMRUD.)

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Евген Игорев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Донецк
Сообщений: 1 849
Репутация: 377
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 19:02
а подключился на ту же фазу?

- Смотрю на некоторых - любуюсь... То ли от природы придурковаты, то ли с опытом пришло...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: DAZZER
slyhach Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ХЕРСОН
Сообщений: 1 268
Репутация: 100
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:00
Судя по Вашим впечатлениям появляется мысль, что может то вовсе и не медь, а какой-то сплав, или еще хуже металл с омеднением. Среди импортного и кооперативного такого дерьма хватает. Да и счетчик тоже может творить "чудеса". Еще настораживает соединение алюминия и меди, если такой факт имеет место быть. Обычно такое делают специальным соединителем, о качестве металла которого остается только догадываться. Если без него, то так вообще нельзя. Проводку желательно менять полностью, а не кусок, и заведомо известным кабелем.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: StasLSV , vadim-optic , victorius , perebey
Андрей Стельмах Не на форуме
Постоялец
***

Откуда: КИЕВ
Сообщений: 654
Репутация: 255
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:14
Если бы все делалось поочередно, не пришлось бы гадать на кофейной гуще, кто виноват больше. Но я подозреваю, что и счетчик и проводка виновны.

Кстати, счетчик меняли по своей инициативе ?
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: slyhach , StasLSV
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:15
(30-08-2013 19:02)Евген Игорев писал(а):  а подключился на ту же фазу?
Фаза та же.

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
schutze Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Bordeaux
Сообщений: 1 753
Репутация: 331
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:16
(30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а):  Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
После замены проводки в доме происходит то же самое с "С"
Найти все сообщения
 
Цитировать
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:19
(30-08-2013 20:00)slyhach писал(а):  Судя по Вашим впечатлениям появляется мысль, что может то вовсе и не медь, а какой-то сплав, или еще хуже металл с омеднением. Среди импортного и кооперативного такого дерьма хватает. Да и счетчик тоже может творить "чудеса". Еще настораживает соединение алюминия и меди, если такой факт имеет место быть. Обычно такое делают специальным соединителем, о качестве металла которого остается только догадываться. Если без него, то так вообще нельзя. Проводку желательно менять полностью, а не кусок, и заведомо известным кабелем.
Провода старые советские. Алюминий и медь пока соединены без соединителя. Может быть причиной?

(30-08-2013 20:14)Андрей Стельмах писал(а):  Если бы все делалось поочередно, не пришлось бы гадать на кофейной гуще, кто виноват больше. Но я подозреваю, что и счетчик и проводка виновны.

Кстати, счетчик меняли по своей инициативе ?
Счетчик менял Горэнерго.

(30-08-2013 20:16)schutze писал(а):  
(30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а):  Давно собирался сделать ревизию в электрощитке на своём этаже в многоквартирном доме. И вот сделал во время замены счётчика. Короче была заменена старая советская проводка до счётчика и после него до автоматов. Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2. В это же время старый счётчик был заменён счётик на HIK 2102-02.M2. Всё делалось с благими намерениями усилить проводку и улучшить качество звучания аппаратуры. Что получилось? Высоких стало больше, они стали резче и прозрачнее, улучшилась проработка деталей, бас поджался и стал какой-то неестественный, на вокале появилась противная "эска" в словах с буквой "С". В целом звучание системы стало некрасивым. Сначала грешил на ЦАП, на провода, две недели игрался с сетевыми проводами переставляя их в разных комбинациях, пытаясь убрать противную "эску", но всё напрасно. На другом комплекте, более дешевом, также появилась противная "эска", не обошла она и телевизор! Скажите может быть такое? Какая здесь причина и как её устранить? Заранее буду всем благодарен. Юрий.
После замены проводки в доме происходит то же самое с "С"
Что-то предпринимали?
(Отредактировал 30-08-2013 в 20:22 IZUMRUD.)

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
roziskulov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:32
Я бы, на вашем месте, уже давно обратился к оториноларингологу.

Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: kolizey , wacu , Vitali_t
DAZZER Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Оттуда
Сообщений: 1 254
Репутация: 162
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:34
я так тоже подумал изначально, но постеснялся написать. Но, смотрите, у юзера schutze то же самое присходит...
Найти все сообщения
 
Цитировать
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:35
(30-08-2013 20:32)roziskulov писал(а):  Я бы, на вашем месте, уже давно обратился к оториноларингологу.
А это что за зверь такой?

(30-08-2013 20:34)DAZZER писал(а):  я так тоже подумал изначально, но постеснялся написать. Но, смотрите, у юзера schutze то же самое присходит...
Иметь комплект в пять килобаксов и слушать свистящую "С" - это извращение.
(Отредактировал 30-08-2013 в 20:45 IZUMRUD.)

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:46
(30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а):  Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2.
Какой был смысл ставить МНОГОжильный медный кабель в щитке перед счетчиком?! Утверждать не буду, но это, вполне, может быть одной из вероятных причин появившихся сибилянтов...

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: t.800 , StasLSV
sergos Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Хмельницкий
Сообщений: 2 468
Репутация: 324
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:52
Если заменён провод, и счётчик, то однозначно всё изменения по их вине. Нужно пару месяцев минимум, чтобы всё это прогрелось, тогда постепенно сибилянты уйдут, звук в целом смягчится во всём диапазоне и станет, как прежде, только немного качественнее, если и проводка качественнее прежней. Грейте и ждите, т.к. врядли чем другим исправите ситуацию.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: And_Luck , CaHeK200
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:53
(30-08-2013 20:19)IZUMRUD писал(а):  Провода старые советские. Алюминий и медь пока соединены без соединителя. Может быть причиной?
Это однозначно недопустимо... Shocked

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: StasLSV , vadim-optic , Дмитрий Медведев , Alex_Noise , TarasVIP , vadimd , u911 , VictorV , perebey , FiLiN
IZUMRUD Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Бердянск
Сообщений: 51
Репутация: 144
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:55
(30-08-2013 20:46)arcam писал(а):  
(30-08-2013 18:26)IZUMRUD писал(а):  Одножильный алюминий 2,5 мм2 фазы и ноля был заменён на многожильную медь 4 мм2.
Какой был смысл ставить МНОГОжильный медный кабель в щитке перед счетчиком?! Утверждать не буду, но это, вполне, может быть одной из вероятных причин появившихся сибилянтов...
Опыта-то в этом нет. А делалось из благих намерений.

Beerдянск город-курорт.
Найти все сообщения
 
Цитировать
sergos Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Хмельницкий
Сообщений: 2 468
Репутация: 324
RE: Вопрос по электросети. Помогите найти причину. / 30-08-2013 20:55
Да, скрутка меди с алюминием приводят к максимально быстрому окислению и прогоранию. В свободной продаже имеются специальные клемы для соединения проводов.