Заземление в частном доме своими руками
Автор Сообщение
PvS Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 668
Репутация: 88
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 14:55
Radioliubovnik писал(а):Так может сделать это сейчас пока ничего во дворе не забетонировано.
Контур в огороде находится. Это отвод пересекает проход. Но он заложится плиткой тротуарной.

Гляньте на рисунок - в этих местах можно нарастить штыри?

   

Меломан ♫ | «Качество звука улучшится, но ты этого не заметишь.»
PC (BLACKOS-lite v6.42) -> Ugreen US135 USB-A 2.0 -> USB DAC (XMOS U8 + AK4495SEQ + ADA4898-2YRDZ) -> Canare L-2T2S + Monacor T-716G -> Advance Paris X-P700 -> Neutrik XLR + Canare L-2T2S -> Advance Paris X-A160 EVO -> Neotech NES-5002 4х2.1 + TTAF 93189/93190 / TTAF 93405 -> Heco Victa Prime 702
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 15:29
В любом удобном месте. Можно разнести за пределы треугольника и добавить потом перемычки к уже имеющимся.

Я делал в ряд, отвод варил посередине.
(Отредактировал 30-03-2015 в 15:30 Radioliubovnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Eugene. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 15:43
Чем больше железяк и, чем больше площадь их нахождения – тем лучше. У меня все железяки, и не совсем железяки находящие в земле (стойки виноградных арок, арматура фундамента домов, арматура всех отмосток, арматура железобетонных столбов фундамента, и т.д.) соединены в единый контур. Прошлым летом измерил сопротивление интереса ради (крутились на улице электрики и меняли линии, за десяток крупных помидор уважили) – 0.3 Ома. Все соединено сваркой.

С уважением.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kozak
VladimirNB Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Луганск - Харьков
Сообщений: 17 449
Репутация: 815
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 15:45
(30-03-2015 13:20)serg68 писал(а):  Я так понял, главное сделать!! А как и зачем, какие результаты замеров уже не играет роли...... А если на втором этаже поймёте что сопротивление далеко не 4 Ома, что делать будете? Как будете из ситуации выходить? Нужно все пути отхода продуматьKiss
А вы хоть знаете почему должно быть не более 4 ом по правилам?
Извините, но чушь пишите.Wink
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 16:03
(30-03-2015 15:43)Eugene. писал(а):  Чем больше железяк и, чем больше площадь их нахождения – тем лучше. У меня все железяки, и не совсем железяки находящие в земле (стойки виноградных арок, ...
Правильно, чем больше, тем лучше. Happy0144 Но стойки арок и все, что находится над землей, - хорошие приемники для грозовых разрядов. Для громоотвода надо делать отдельный контур. И подальше от контура для техники. Молния - вещь опасная и коварная.
Найти все сообщения
 
Цитировать
PvS Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 668
Репутация: 88
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 16:39
Radioliubovnik писал(а):Но стойки арок и все, что находится над землей, - хорошие приемники для грозовых разрядов. Для громоотвода надо делать отдельный контур.
Happy0196Happy0144

Я бы тогда мог привязаться к турнику, к теплице и к заборчику.Biggrin

Смотрите - а если молния шибанет в столб (как это часто бывает), далее разряд идет по проводам к щитку. Вот в щитке молния может свернуть на заземление и не пойти на приборы?
(Отредактировал 30-03-2015 в 16:40 PvS.)

Меломан ♫ | «Качество звука улучшится, но ты этого не заметишь.»
PC (BLACKOS-lite v6.42) -> Ugreen US135 USB-A 2.0 -> USB DAC (XMOS U8 + AK4495SEQ + ADA4898-2YRDZ) -> Canare L-2T2S + Monacor T-716G -> Advance Paris X-P700 -> Neutrik XLR + Canare L-2T2S -> Advance Paris X-A160 EVO -> Neotech NES-5002 4х2.1 + TTAF 93189/93190 / TTAF 93405 -> Heco Victa Prime 702
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 16:55
(30-03-2015 16:39)PvS писал(а):  а если молния шибанет в столб
Траверсы на столбах должны быть заземлены. Но это не всегда спасает от попадания разряда в сеть. Angry
Найти все сообщения
 
Цитировать
Eugene. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 17:02
Ребята, та вы шо, какая в баню молния? У Вас что, турник установлен на высоковольтных изоляторах (вместе с забором) или в землю закопан? У молний есть масса более привлекательных объектов повыше – столбы, линии электропередач, антенны (антенну заземляете в грозу?). Можно подумать, что живете на грозовом плато. Если так сильно мучает вопрос молниезащиты, установите на крышу громоотвод, и присоедините его к своему заземлению, которое побольше и поширше. Улыбка

С уважением
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Дмитрий Медведев , Kozak , groove , L.A.P.
Made in USSR Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 4 051
Репутация: 296
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 17:48
для заземления, использующегося для подключения молниеприемников, сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом .
(Отредактировал 30-03-2015 в 18:03 Made in USSR.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 19:13
У нас молнии часто бьют и в Днепр, и в землю. Однажды ударила в мачту антенны в частном доме, мачта была забетонирована в земле, плюс оттяжки. В доме вышла из строя вся аппаратура, даже выключенная из розеток. Я был там на следующий день, все видел своими глазами. Малую часть техники восстановить удалось. В ноуте дорожки на плате вспучились, зарядное просто разорвало на куски, на торшере обгорело желтое покрытие на металлических поверхностях (был отключен из сети), несколько сетевых кабелей имели перегоревшие жилы через каждые 20см.
После такого буйства стихии хозяин сделал грозозащиту на крыше.

Все многоэтажные дома имеют грозозащиту (ограждение по краю крыши), в частном доме - забота и дело рук владельца.
(Отредактировал 30-03-2015 в 19:17 Radioliubovnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
serg68 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 416
Репутация: 1171
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 20:21
[quote='VladimirNB' pid='2800038' dateline='1427719506']
А вы хоть знаете почему должно быть не более 4 ом по правилам? Читайте внимательнее, я не писал ни о каких правилахNowink Ну а если хотите о правилах то читайте ниже:
Совмещённый PEN нулевой и защитный проводник согласно ПУЭ 1.7.79 должен иметь проводимость не меньшую половины проводимости фазного проводника. Сопротивление заземления источника питания согласно ПУЭ 1.7.62 не должно превышать 4 Ом с учётом сопротивления естественных заземлителей и повторных заземлений у потребителей.
Общее сопротивление току растекания всех повторных заземлений нулевого проводника в любое время года не должно превышать 10 Ом, а каждого из них 30 Ом. Во вводных устройствах электроустановок с занулённым оборудованием устраивается совмещённая шина PEN для присоединения нулевых проводников питающих кабелей и заземляющего устройства. Объединение нулевых и заземляющих проводников допускается только в том месте сети, где установлены коммутационные аппараты аварийного отключения т.е. на ВУ. Вдоль всего здания устраивается стальная магистраль заземления для индивидуального присоединения заземляемого оборудования.
В этой электрической сети происходит фактическое использование земли в качестве параллельного проводника для тока нулевого провода, что запрещено ПУЭ в сетях менее 1000 В. В результате асимметрии сети в аварийных режимах ( при коротком замыкании и неполнофазном режиме ), по земле протекают значительные величины блуждающего тока, не попадающие в зону действия токовых защит в фазных проводниках. У потребителей с малым сопротивлением заземляющего устройства на нулевой жиле питающего кабеля наблюдается блуждающий ток других электроустановок. В сети TN-C чем меньше сопротивление заземлений, тем больше блуждающие токи, которые создают дополнительную опасность пожара и электротравматизма.
В случае, если сопротивление заземляющего устройства у потребителя меньше, чем на питающей подстанции, в аварийном режиме создаются неблагоприятные условия для всех прочих потребителей. При КЗ на корпус у потребителя ток через землю создаёт на последовательно включённых заземляющих устройствах большее напряжения смещение нейтрали у источника питания, чем у потребителя. Высокое напряжение прикосновения появляется на корпусах всех других гальванически связанных потребителей подстанции.
При КЗ на вводном устройстве ( на постах ЭЦ это ЩВП или ЩВПУ) часто отгорает нулевой проводник и весь аварийный сверхток проходит по земле. При этом у других потребителей подстанции напряжение прикосновения на корпусах зануленного оборудования превышает все допустимые значения.
Необходимо отметить, что допустимое сопротивление заземления источника питания 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже на мокрую землю или в грязь его сопротивление току растекания будет не менее 15-20 Ом. Меньшие сопротивления растеканию создают неблагоприятные условия по электробезопасности для всех электроустановок подстанции. В этой ситуации при низких сопротивлениях повторного заземления у потребителей фактическое происходит расширение зоны аварии по всем прочим потребителям. Для исключения этой ситуации возникает необходимость сопоставления допустимых пределов разницы сопротивления заземляющих устройств источника питания и потребителя. Однако в существующей технической практике и в расчётах это не принято.
Нарушении целостности нулевого или защитного проводника может быть долго не замечено. При обрыве или нарушении контакта в N-проводнике рабочий ток проходит через РЕ-проводники. При КЗ неожиданно наступает тяжёлая аварийная ситуация с отказом защит. При обрыве РЕ-проводника оборудование может работать при параметрах рабочего режима близким к номинальным, но без заземления. В сети TN-C это недопустимо по условиям электробезопасности.

GutWire &

NBS
Лучшие кабели для аудио здесь!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
Made in USSR Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 4 051
Репутация: 296
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-03-2015 22:36
короче заземление может быть хоть деревянным с осиновыми кольями Biggrin главное чтобы его сопротивление было все время стабильно не зависимо не от каких условий и было как можно ниже ! а там хоть весь огород и двор траншеями перекопайте. хозяин барин.
Найти все сообщения
 
Цитировать
nikko Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: СССР
Сообщений: 1 877
Репутация: 163
RE: Заземление в частном доме своими руками / 31-03-2015 17:19
(30-03-2015 22:36)Made in USSR писал(а):  короче заземление может быть хоть деревянным с осиновыми кольями Biggrin главное чтобы его сопротивление было все время стабильно не зависимо не от каких условий и было как можно ниже ! а там хоть весь огород и двор траншеями перекопайте. хозяин барин.
Совсем не так! Из поста serg68 (№ 71) вытекает, что:
1. Сопротивление растеканию (потребителя) не должно превышать 10 Ом. Иначе заземление не эффективно.
2. Сопротивление растеканию (потребителя) должно быть не ниже 4 Ом. Иначе большие блуждающие токи + потенциальная аварийность.
3. Прежде чем учинять у себя систему заземления (потребитель) необходимо знать сопротивление заземляющего устройства источника тока (поставщик). Иначе перекосы и непредсказуемые последствия.
п.с. Я говорил ТС, что от сюда всё только начинается...Sick0010 Сделав как нибудь, "с кандачка" оно так и работать будет...
(Отредактировал 31-03-2015 в 17:36 nikko.)

クラブワンダーの翻訳
Найти все сообщения
 
Цитировать
PvS Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 668
Репутация: 88
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 21:35
Сегодня в обед продолжил заземляться. Улыбка Слава богу погода позволила закончить начатое. Но бляха намучался с этими ямами, трубами да еще в придачу пришлось рыть под фундаментом будущего заборчика.

Замер сопротивления сделаем когда электрик проводку придет делать.

В общем получилось вот так:

                   
(Отредактировал 04-04-2015 в 21:37 PvS.)

Меломан ♫ | «Качество звука улучшится, но ты этого не заметишь.»
PC (BLACKOS-lite v6.42) -> Ugreen US135 USB-A 2.0 -> USB DAC (XMOS U8 + AK4495SEQ + ADA4898-2YRDZ) -> Canare L-2T2S + Monacor T-716G -> Advance Paris X-P700 -> Neutrik XLR + Canare L-2T2S -> Advance Paris X-A160 EVO -> Neotech NES-5002 4х2.1 + TTAF 93189/93190 / TTAF 93405 -> Heco Victa Prime 702
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 22:04
Happy0158

Не забудьте сварные швы защитить перед засыпкой траншей.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: ejrassel
igormalinin Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Украина, ЗП
Сообщений: 485
Репутация: 162
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 23:42
(04-04-2015 21:35)PvS писал(а):  Замер сопротивления сделаем когда электрик проводку придет делать.
Электрики, которые делают проводку в Белой Церкви настолько квалифицированы, что имеют приборы для измерения сопротивления контура защитного заземления и умеют ими пользоваться? Shocked
(Отредактировал 04-04-2015 в 23:42 igormalinin.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: L.A.P.
Black_Jack Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Хмельницький
Сообщений: 4 690
Репутация: 306
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 23:48
Да что бы померять квалификации не надо. Прибор не сложный, для солдат и матросов.Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
Made in USSR Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 4 051
Репутация: 296
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 23:48
я в шоке Wink столько труда ! или денег нет или делать не чего Shocked есть же более легкий путь и лучший
(Отредактировал 05-04-2015 в 00:43 Made in USSR.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Black_Jack Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Хмельницький
Сообщений: 4 690
Репутация: 306
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 23:49
(04-04-2015 22:04)Radioliubovnik писал(а):  Happy0158

Не забудьте сварные швы защитить перед засыпкой траншей.
Это как и зачем? Может вообще заизолировать?Biggrin

(04-04-2015 23:48)Made in USSR писал(а):  я в шоке Wink столько труда ! или денег нет или делать не чего Shocked
Заземление - это в первую очередь безопасность.
А на безопасности жизни не экономят.
(Отредактировал 04-04-2015 в 23:52 Black_Jack.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
igormalinin Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Украина, ЗП
Сообщений: 485
Репутация: 162
RE: Заземление в частном доме своими руками / 04-04-2015 23:54
(04-04-2015 23:48)Black_Jack писал(а):  Да что бы померять квалификации не надо. Прибор не сложный, для солдат и матросов.Улыбка
Чтобы померять, надо иметь прибор. Очень сомневаюсь, что он есть у монтажников электропроводки. Может ТС знает каких-то монтажников-электриков 80го левела)))
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS