Разделительный трансформатор
|
Автор |
Сообщение |
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Black_Jack
Ветеран
Откуда: Хмельницький
Сообщений: 4 690
Репутация: 306
|
RE: Разделительный трансформатор / 29-09-2016 14:02
(29-09-2016 13:38)kozij писал(а): Во-от , зрите в корень. Не нужно плодить лишние земляные петли.
Да как-бы и не хочется, что б током у-ло, и что бы петель не было
Я вижу выход с "петлями" не в тотальном отключении заземления, а в минимизации влияния петель. Мне нравится решение - резистор параллельно с двумя встречно-паралельными диодами с земли дивайса на шасси. Диоды должны выдерживать больший ток, чем предохранитель(и).
(29-09-2016 13:58)AntonZP писал(а): на самом деле разделительный транс это костыль.
Врожденный костыль - это соединение нейтрали и земли на силовом вводе (или как-он-там-называется) в дом.
Если б этак лет 100 назад додумались сразу делать балансное на подстанции (или где-то-там-еще) , то было бы веселее.
P.S.
Но вамое печальное, что все эти симметричные фильтры вообще не работают как задумывалось (работает только половинка, т.е. стоить должны в 2 раза меньше )
Единственный им шанс - подключение через "балансный" РТ (пмсм).
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Black_Jack
Ветеран
Откуда: Хмельницький
Сообщений: 4 690
Репутация: 306
|
RE: Разделительный трансформатор / 29-09-2016 16:13
Сделаю я вот так (с _http://www.tubecad.com/)
Только 2 диода, жаль моста.
P.S.
Хм... не заметил - на рисунке справа подписано "chassis ground"
Я все-таки склонен шасси соединять с желто-зеленым проводом.
А сигнальную землю (в моем случае "центр земляной звезды") с шасси приведенной схемой.
В принципе - так обычно и делается.
Я не сторонник соединения сигнальной земли с шасси напрямую - это-ж петля опять будет.
P.P.S.
Пардон за оффтопик, хотя отдаленное отношение к РТ имеется.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|
|