Выделенная линия питания от щитка прямо в систему
|
Автор |
Сообщение |
Выразили согласие: | |
|
norrest
Ветеран
Откуда: KIEV
Сообщений: 4 794
Репутация: 601
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
arcam
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
|
RE: Выделенная линия питания от щитка прямо в систему / 27-10-2012 19:41
Не понял? Уточните - у Вас 3-х фазный ввод...
[/quote]
Нет, в стояке две фазы идут.
А на счетчик одна фаза заходит, делить после счетчика на ветки фазы пожалуй надо. Так безопаснее, чем брать со стояка разные фазы.
[/quote]
Понятно... , но если взять вторую фазу напрямую мимо счетчика - электрики, во время очередного рейда, штрафом приличным наградить могут ...
По теме... Конечно же, если после прибора учета, через отдельные автоматы, организовать две отдельные ветки - это будет грамотный подход... Разделить, таким образом, цифровую часть аппаратуры, имеющую ИБП, от аналоговой - трансформатор, было бы неплохо для уменьшения помех и взаимного влияния, но, как заметил выше уважаемый Д.М., проблемы самой сети этим способом не решить... к сожалению...
...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
|
|
|
|
petr.solo1223
Специалист
Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
|
RE: Выделенная линия питания от щитка прямо в систему / 27-10-2012 20:01
Всем здрям!!! Сам эксперементировал с выделенкой : первый вариант: одна линия сечение 2.5 многожильный кабель = хороший прирост во всём диапазоне-+ясность+динамика. Второй: две линии парралельные,вопрос спорный.во многом лучше.но где то КРИВО, а потому отпал сам собой(Одесса ,кабель не экранированный,а потому неизбежны наводки и искажения ), и третий ГЕМОРОЙНЫЙ: облечь заводской кабель в экран из фольги и закрепить термоусадкой, и желательно с равным шагом ,соорудить из этого "витую пару",поверьте на слово,результат оправдывает усилия! ))) P.S. рекомендую четвёртый: соотношение цена +качество: БОМБА, кидаете выделенку двумя линиями Супры Лорад 2.5 и забываете до созревания на покупку ПРАВИЛЬНОГО регенератора питания!! Супра выдаёт очень приятный НЕОКРАШЕННЫЙ звук с хорошим разрешением и динамикой.он экранирован ,посему не требует "танцев с бубнами" !!!! УДАЧИ В ЗВУКЕ!!!
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
petr.solo1223
Специалист
Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
petr.solo1223
Специалист
Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | vtc |
|
Дмитрий Медведев
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Выделенная линия питания от щитка прямо в систему / 28-10-2012 08:13
(28-10-2012 07:54)arcam писал(а): (28-10-2012 00:55)petr.solo1223 писал(а): Естественно к "нулю",но только с ОДНОЙ стороны, со стороны щитка. Это уже становится интересным... А почему "естественно к нулю" ? На нулевом проводе что меньше всякой сетевой "срани"? Про нерадивых электриков, с "перефазировкой", даже не упоминаю... Да нет проблем! Давай на фазу экран поцепим
Щютка
А для срани есть фильтры.
А еще лучше регенераторы
А для финишной "полировки" есть такие чудные дивайсы
acoustic-revive.com/english/rgc24/rgc24_01.html
acoustic-revive.com/english/ras14/ras14_01.html
acoustic-revive.com/english/acpower/cs2q.html
(Отредактировал 09-11-2012 в 19:57 #1.)
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Пользователи просматривают эту тему: 5 Гость(ей)
|
|