RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 06-07-2015 17:44
(15-10-2014 06:09)Дмитрий Медведев писал(а): Я пробовал - 190 АЧ не заряжает... Защита срабатывает.
Для котла вынужден был остановиться на SinPro. 2 АКБ по 190 тянет на счет раз. Перебрал кучу других - все гуано. Не тянут большие емкости. Или наоборот - перезаряжают, кипятят электролит
А, это наверное потому, что большинство производителей тех бесперебойников верят производителям аккумуляторов, что у них напряжение заряда 15 Вольт и выше, а стендбай 13.5 или даже до 14 Вольт. И по разному все пишут, но много.
На самом деле уже при 14 Вольтах при зарядке выкипает электролит. Понемногу.
Наверное, при более низком тоже, но уже незаметно выделение пузырьков, лень было приглядываться долго. Лучше было б презерватив на отводную трубку примотать, и поглядеть, как быстро он надувается при зарядке и при стендбае.
Ну а поддержание (стендбай) тоже лучше не задирать, а использовать минимально возможное напряжение, чтобы только не сульфатировался. Опять же, есть и импульсные схемы десульфатирования, то с ними можно и ещё меньше давать. Тогда долго служит, а так нет. Дешёвые китайцы в этом плане забавные бывают — стоит себе ИБП на компе, через полгода приходит ему время сработать (сеть редко пропадает) — а он как раз уже успел за время простоя убить свой аккумулятор...
Найстрашнiший звiр для зозулi — це слон. Вiн живе 300 рокiв — закукуешся ...
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
dima6322
Пользователь
Откуда: Украина
Сообщений: 0
Репутация: 0
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 3 Гость(ей)
|
|