APC Smart-UPS 1000VA USB
Автор Сообщение
snejkin Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 4
Репутация: 23
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 15-10-2014 07:38
Цитата:Это из практического опыта, или предположение?
из практического конечно.
все УПС-ы с внутренними батареями этим страдают.
Найти все сообщения
 
Цитировать
temych_p Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харків
Сообщений: 492
Репутация: 70
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 28-10-2014 23:59
Был у меня такой в офисе. На нем висел сервак для 15 тонких клиентов и мой ПК. Сервак и мой комп он держал 2-2,5 часа не напрягаясь. Весил с батареями кил 15-20...



Найти все сообщения
 
Цитировать
Dimon1981 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 115
Репутация: 57
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 06-07-2015 16:31
тему в архив
Найти все сообщения
 
Цитировать
orthodox Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Житомир
Сообщений: 2 298
Репутация: 200
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 06-07-2015 17:44
(15-10-2014 06:09)Дмитрий Медведев писал(а):  Я пробовал - 190 АЧ не заряжает... Защита срабатывает.
Для котла вынужден был остановиться на SinPro. 2 АКБ по 190 тянет на счет раз. Перебрал кучу других - все гуано. Не тянут большие емкости. Или наоборот - перезаряжают, кипятят электролит
А, это наверное потому, что большинство производителей тех бесперебойников верят производителям аккумуляторов, что у них напряжение заряда 15 Вольт и выше, а стендбай 13.5 или даже до 14 Вольт. И по разному все пишут, но много.
На самом деле уже при 14 Вольтах при зарядке выкипает электролит. Понемногу.
Наверное, при более низком тоже, но уже незаметно выделение пузырьков, лень было приглядываться долго. Лучше было б презерватив на отводную трубку примотать, и поглядеть, как быстро он надувается при зарядке и при стендбае.
Ну а поддержание (стендбай) тоже лучше не задирать, а использовать минимально возможное напряжение, чтобы только не сульфатировался. Опять же, есть и импульсные схемы десульфатирования, то с ними можно и ещё меньше давать. Тогда долго служит, а так нет. Дешёвые китайцы в этом плане забавные бывают — стоит себе ИБП на компе, через полгода приходит ему время сработать (сеть редко пропадает) — а он как раз уже успел за время простоя убить свой аккумулятор...

Найстрашнiший звiр для зозулi — це слон. Вiн живе 300 рокiв — закукуешся ...
Найти все сообщения
 
Цитировать
dima6322 Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Украина
Сообщений: 0
Репутация: 0
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 06-05-2016 23:45
Подскажите, пожалуйста, как подобрать ИБП для газового котла (120Вт), и какой к нему аккумулятор брать (что бы часов 5-6 работал без сети)HuhHuhHuhHuhHuh??
Найти все сообщения
 
Цитировать
dima6322 Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Украина
Сообщений: 0
Репутация: 0
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 08-05-2016 21:17
Купил ИБП на 300Вт, Volter, с АКБ на 80Ач!!! Подскажите, кто нибудь сталкивался с данным производителем, продавцы его очень расхваливали, но сами понимаете, на то они и продавцы!!!!!!
(Отредактировал 09-05-2016 в 08:07 Eric Cartman.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
vtc Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 3 242
Репутация: 210
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 09-05-2016 20:37
(13-10-2014 16:32)Radioliubovnik писал(а):  Кстати, среди этих "тысячников" есть партия, у которых управляющий контроллер "живет своей жизнью". Хочет работает, хочет - нет: ни с того ни с сего выключает питание на выходе, может включить пищалку и т.д.
Это не партия, это он просто болен.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 09-05-2016 22:01
У Вас есть статистика?
Или сталкивались с такой проблемой в отдельно взятом УПСе?
На работе есть один такой "пациент", слышал от других пользователей о таком же диагнозе. Попадался свежекупленный (лет 8 назад) с таким же поведением, в котором по гарантии заменили плату.
Найти все сообщения
 
Цитировать
kvk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 464
Репутация: 97
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 10:16
Многие думают, что заменив аккумуляторы в смарте всё будет работать как раньше. Но забывают его откалибровать. вот краткая инструкция:
.txt  Калибровка ups фирмы APC.txt (Размер: 4.75 Кб / Загрузок: 9)
(Опыт обслуживания APC Smart UPS от 1000 до 3000 ВА более 10лет) В качестве нагрузки для калибровки удобно использовать электро печку с регулятором, у меня 250-450-700Вт.
(Отредактировал 10-05-2016 в 10:19 kvk.)

"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Radioliubovnik
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 10:20
(10-05-2016 10:16)kvk писал(а):  (Опыт обслуживания APC Smart UPS от 1000 до 3000 ВА более 10лет)
А что Вы скажете по глюкам 1000-ка, о которых я писал выше?
Могу в любой момент забрать себе такой с работы, стоит списан, хочу для видеорегистратора использовать. Но надо восстановить, чтобы работал надежно, а не "жил своей жизнью" Embarrassed
Найти все сообщения
 
Цитировать
kvk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 464
Репутация: 97
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 11:39
Установить заведомо новые аккумы, откалибровать, проверить с эквивалентом нагрузки. Если не помогло, ищите програмки apcfix и upsdiag и всё что с ними связано. У них иногда слетает прошивка во флеше. Искать, шить... _http://monitor.net.ru/forum/smart-ups-vs-1000i-download-10025.html_ один из вариантов, но нужно смотреть ТОЧНОЕ название модели.

"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Radioliubovnik
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 14:32
Спасибо! Буду пробовать.
Приходилось ли реально использовать такие АРС с другими аккумуляторами, например, автомобильными. Нужно что либо переделывать в схеме зарядки, ведь ток нужен совсем другой?
Найти все сообщения
 
Цитировать
kvk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 464
Репутация: 97
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 15:26
нет, максимум в 1000ВА вместо 12Ач ставил 17Ач

"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Radioliubovnik
adsh Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 3 465
Репутация: 231
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 17-07-2016 22:53
Дмитрий Медведев, orthodox, в этой модели термокомпенсированный зарядник, выдающий напряжение строго под спецификацию используемых батарей (учитывая температуру). Не удивительно, что другие батареи он может перезаряжать или недозаряжать.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS