(27-12-2012 12:45)kenga.ru писал(а): Не надо ничего с размаху удалять из UPS, сначала проверьте, не электронное ли у вас УЗО. Электронные УЗО, в особенности всякие ИЭКо- ДЕКрафто- кетай, в отличие от электромеханических, чувствительны к штатным утечкам на PE (корпус, землю) от импульсных блоков питания (ПК, UPS, инверторы и т.д.). Как утверждают злые языки, БП ПК дает 3мА утечку через конденсаторы фильтра.
У меня стоят породистые не китайские УЗО от ABB.
Порог срабатывания - 30mA
Отрезание земляного провода в кабеле к регенератору радикально помогло.