RE: Влияние фазировки питания на сцену и баланс каналов. / 17-10-2013 14:45
(17-10-2013 14:27)Eugene. писал(а): На Земле, где все тела притягиваются с одинаковой силой, вес гири с массой в 32кг будет – m*g = 313,8112 ньютон на уровне земли.
Вернемся к фазам.
У нас принята система с глухозаземленной нейтралью. Это значит, что есть три источника ЭДС со сдвинутыми фазами соединенных звездой (трансформатор, генератор), общая точка которых (нулевой провод) заземлена. Допустим, есть такой же симметричный приемник и линия связи между ними из 4х проводов. В идеальном случае, все симметрично, ток через нулевой провод не течет вообще. На самом деле нагрузка несимметрична, и в этом проводнике появляется уравнивающий ток, если нагрузка еще и нелинейна, а напряжение не совсем синусоидально, то в нем возникают еще так называемые «токи обратных последовательностей». Фактически, через него текут токи нечетных искажений, которые не компенсируются. Грубо говоря, в этом проводнике собирается вся «грязь» со всех трех фаз. Вся разводка сетей у нас делалась с расчётом на приблизительно симметричную и линейную нагрузку, поэтому, нулевой проводник всегда тоньше (и сопротивление его больше). При доле нелинейной нагрузки более 25-30%, нелинейный ток (преобладает 3 гармоника) нулевого проводника может превысить фазные токи, что создает головную боль энергетикам и потребителям.
Если вы прицеплены где-то в середине линии и достаточно далеко от точки заземления (а их по линии много), то, во-первых вы получаете «грязную» сеть, во вторых будет существовать значительный «грязный» потенциал между нулевым проводом и землей. Так как аппаратура находится не в космосе, и имеет значительную паразитную емкостную связь с землей (особенно в бетонных муравейниках), причем – разную. Да и высокочастотные шумы сети, проникая разными путями с разными коэффициентами в аппаратуру, приводят в результате к тому, что по корпусам, экранам кабелей (и не только экранам) начинают протекать уравнительные токи. Величина этих токов будет связана и с положением вилки в розетке.
Бороться с этим можно – фильтрацией самой сети и уменьшением проникновения шумов в сети в аппаратуру (уменьшением проходных емкостей и их симметрированием), дополнительной гальванической развязкой всего оборудования, использованием реального заземления. Но все это эффективно делается на этапе проектирования и стоит денег.
Выделил 2 момента:
1-й. сила земного притяжения в разных точках земли разная:
на полюсе g = 9,832 м/ с^2,
на экваторе g = 9,78 м/ с^2.
2й. говорим о глухозаземленной нейтрали (ноль соединен с заземлением), а далее выходим на то, что куча мусора появляется в сети бытовых помещений, муравейников и т.д. Она же вместе с 3-мя фазами идет из ТП. Все 4 провода под одинаковым воздействием посторонних факторов.
Немного мне не ясна эта паразитная емкостная связь с землей