Как избежать земляных петель с заземлением?
Автор Сообщение
vltk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 046
Репутация: 173
RE: Как избежать земляных петель с заземлением? / 24-02-2015 03:28
(24-02-2015 01:06)Alexs2009 писал(а):  Из личного опыта. Провел себе "землю" в квартиру. Подключил к "земле" аудио комплекс и телевизор. И обнаружил неприятную вещь: при просмотре телевизора и вывода звука через усилитель - появился небольшой низкочастотный фон. Особенно было слышно на малой громкости. Sad При подключении техники без "земли" фона нет.
Решил "землю" использовать только для стиралки и бойлера.
Подключать надо землю (контур, омедненный штырь набираемый на глубину метров 20) с показателями сопротивления не более 2 Ом. А лучше как по требованиям серверной, меньше 1 Ом. Тогда не будет фона и все дифавтоматы при соединении нуля с землей будут отрабатывать. Раньше без "правильной" земли тоже отсоединял провод заземления на всю группу розеток.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Как избежать земляных петель с заземлением? - vltk - 24-02-2015 03:28

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 7 Гость(ей)