(31-05-2017 20:48)nashua писал(а):  На гнездо земля в розетке, заводится нулевой провод до его прохождения через диффавтомат.
В случае утечки фазы на корпус, соответственно на этот заземляющий провод, ток фазы в диффавтомате будет отличаться от тока нуля в диффавтомате. При превышении порога разницы токов (обычно 20...50мА), Автомат сработает.
Элементарная защита, причем здесь роскошь?
Поверьте мне на слово , я знаю , как работает диффавтомат . Так же я знаю , чем отличается "зануление" от "заземления" . В наших розетках заземления , о котором тут сказано так много слов, ПРОСТО НЕТ . В лучшем случае это "защитное зануление " системы TN-S-C , в большинстве - "рабочее зануление" системы TN-C .
Роскошь - это отдельный провод "защитного зануления" в каждой розетке ( система TN-S ) . Великобритания эту систему может себе позволить , мы - нет .