(28-08-2017 13:00)Remontnik писал(а):  Греться будет до 40 на морозе или когда окружающая температура +35?Shocked


И потом, существующие нормативы допускают уменьшение сечения кабеля при его производстве на 10%,а с учетом сплошной китайщины и дерибаса в лучшем случае имеем 2мм кв . И как назвать после этого человека,подключающего 6 кВт??
Расчётная температура окр. среды 25 С . Сечение 2,5 мм2 , две жилы , медь , прокладка по воздуху . Если кабель соответствует ГОСТу , то можно грузить 6 кВт . На практике часто страхуются , берут сечение поболе , но документ , написанный кровью электриков , РАЗРЕШАЕТ .

(28-08-2017 13:00)Remontnik писал(а):  Греться будет до 40 на морозе или когда окружающая температура +35?Shocked


И потом, существующие нормативы допускают уменьшение сечения кабеля при его производстве на 10%
Если не трудно , укажите ссылку на норматив , честно говоря впервые слышу Nowink