Чуть внесу ясность, т.к. являюсь заместителем начальника такой лаборатории, которая проводит те самые измерения Wink

1. Указанный toyo прибор - это мегаомметр - измеряет сопротивление изоляции электропроводки.
2. Заземление меряется другим прибором - Измерителем сопротивления заземления (заземлителей).
3. Для устройства правильного контура желательно знать удельное сопротивление грунта. Количество штырей, арматур, уголков метод треугольника или квадрата, всё это только для получения минимального сопротивления между грунтом и контуром. Т.е. если у вас отличный грунт с низким удельным сопротивлением (например чернозём политый солевым раствором) - вам может быть достаточно забить одну 1,5 метровую арматуру 10-12мм. (для надежности).
4. Сопротивление контура должно быть не более 4-х Ом. Измеряется вышеуказанным прибором.
5. Элементарный правильный контур практически 100% гарантирующий результат даже при среднем грунте - метод треугольника - три штыря длинной 1,5 м на расстоянии друг от друга не менее длины штыря, обвязанные между собой сваркой.
6. Провод, которым вы ведете контур в квартиру/дом, не имеет определенных требований - можно моножилу, можно многожильный, только одно правило сечение этого провода должно быть не меньше фазного. Т.е. если у вас сетевой фильтр имеет провод 3х6мм2, то ввод контура осуществляется минимум 6-ти мм2 проводом. Есть также требование об отсутствии изоляции на этом проводе, но это только для проверки инспектором. Если делаете для себя изоляцию лучше оставить.
7. И последнее - проверить контур (весьма приблизительно) можно лампочкой (на свой страх и риск, автор отв. не несёт и т.п.). Фаза подаётся на один контакт 220В лампочки, на второй контакт прикручиваете провод с контура - если лампа горит также ярко как и при простом подключении в сеть, значит ток по вашему контуру стекает нормально. Осторожно, опасное напряжение!!!Wink
8. Так еще добавлю - настоящие электрики, тем более 5 группы, не забывают такую информацию даже через 20 лет.
5 группа отличается от 3, только допусками к самостоятельным ремонтам. Короче не хвалитесь идучи на рать...