Заземление апаратуры
Автор Сообщение
Eugene. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
RE: Заземление апаратуры / 18-12-2011 13:53
(18-12-2011 12:34)kravchenko писал(а):  Уважаемый Eugene, спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, какой документ регламентирует установку и эскплуатацию систем заземления?
Выше, я указал номера стандартов, где подробно оговорена именно конструкция заземляющего устройства.
Вот Вы ссылку привели, не совсем понятно – что это за документ (я не нашел его официального номера), но это не столь суть важно. Если бы Вы дочитали его до конца, то наткнулись бы на пункт 1.7.139, а там написано –
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.

А если Вы посмотрите что это за второй класс соединений, то прочтете –
2.1.5 Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой.

А если посмотреть еще дальше, то выясниться, что для стали остается только сварка.

Извините, но подход у Вас поверхностный.

С уважением.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Заземление апаратуры - Eugene. - 18-12-2011 13:53

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 4 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS