У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ?
Автор Сообщение
smudruk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 216
Репутация: 144
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 22-02-2012 15:52
В вашем случае (без земли), судя по всему, имет место электрический контакт корпуса одного из аудио устройств с чем-то реально массивным и проводящим (например, плазма и её настенное крепление, заанкерённое в бетон, или, как у меня, массивная стальная стойка (общий вес с аппаратурой - более 200 кг).
В таких ситуациях может наблюдаться штатное (т.е. не ошибочное) срабатывание УЗО.
УЗО с порогом срабатывания 30мА, это устройство, которое должно отключать подачу 220в, если человек (считай проводящее тело, весом 80кг) случайно дотронулся к фазе (совсем НЕ держась другой рукой за батарею Wink ). Тогда утечка на ёмкость тела человека и приводит к срабатыванию диф.реле.

В описанном мною гипотетическом случае помогает проведение от щитка земли и соединение всех неизолированных корпусов к этой самой земле. Предполагается, что земля честная, а также то, что в технике нет дефектных (уже пострадавших) варисторов.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? - smudruk - 22-02-2012 15:52

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS