У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ?
Автор Сообщение
UncleStas123 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Київ
Сообщений: 2 697
Репутация: 180
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 23-02-2012 22:03
(23-02-2012 20:55)oommeenn писал(а):  Внимание !!! УЗО в обычном исполнении не отключает по экстратоку замыкания ( по КЗ) и такие буквенные обозначения для него не актуальны. Необходимо применять автомат защиты сети и за ним УЗО! Либо есть спец УЗО сомещенные с автоматами защиты.
Точно Ashamed0002, глянул в каталог АВВ:
- УЗО бывают типа А - для синусоидального тока тока утечки, и типа АС - для синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки. Еще они бывают селективными (S), с бОльшим временем срабатывания. И бывают с защитой от ложных срабатываний
- характеристики отключения А,В,С... - это таки про автоматы защиты
- типовая схема подключения - УЗО и за ним несколько автоматов по группам.
- ну и очень даже бывает УЗО и автомат в одном флаконе
Wink
Найти все сообщения
 