Что случилось с сетью ?
Автор Сообщение
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 18:07
Немногим более недели, как вдруг заметил гудение трансформаторов. Иногда очень приличное. Причем всех без исключения, какие-то больше, какие-то меньше это понятно. Особенно сильно гудит транс в UPS, который волею судьбы тоже находится в одном помещении с КДП. Но больше всех гуд мощный тор в усилителе ротель 1582, просто нереально гудит - страшно включать. Меньше всего гудит силовой транс в усилителе Малышева и стабилизаторе 2Квт. В других комнатах так же загудели трансформаторы в UPSах.

Однако это все слова, вывод по которым не сделать. Поэтому снял синусоиду и частотную характеристику сети осциллографом, скрины прилагаю.
Может ли кто по этим скринам поставить какой-либо диагноз ? И чем лечить ?
Может еще что померять ?
И самое главное - раньше такого небыло, трансы молчали. Началось с первым снегом приблизительно. Дом частный, за городом.
Спасибо за внимание.

       
(Отредактировал 13-12-2013 в 18:08 magicm3n.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 18:42
(13-12-2013 18:07)magicm3n писал(а):  Но больше всех гуд мощный тор в усилителе ротель 1582, просто нереально гудит - страшно включать.
Почитайте, попробуйте, возможно поможет:
http://hi-fidelity-forum.com/forum/threa...#pid110991

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: roziskulov
roziskulov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 18:46
На осциллограмме отчетливо видна постоянная составляющая, небось сосед хитро свет ворует, греется.

Как с этим бороться в предыдущем посте.

Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: StasLSV
75treck Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 63
Репутация: 8
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 18:58
(13-12-2013 18:46)roziskulov писал(а):  ...небось сосед хитро свет ворует, греется...
А можно по подробнее - та же самая ситуация, только в квартире.
(Отредактировал 13-12-2013 в 19:03 75treck.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 19:12
(13-12-2013 18:42)arcam писал(а):  
(13-12-2013 18:07)magicm3n писал(а):  Но больше всех гуд мощный тор в усилителе ротель 1582, просто нереально гудит - страшно включать.
Почитайте, попробуйте, возможно поможет:
http://hi-fidelity-forum.com/forum/threa...#pid110991
Да, спасибо, но я забыл сказать, что уже несколько дней пытаюсь найти решение в гугле, в том числе попадал и на эту тему по вашей ссылке, но единства мнений так и не нашел. Или мега дорогие фильтры, или разные схемы, вокруг которых только споры и разномнения.

Да и в диагнозе не уверен. Подрезанная на верхушках синусоида от чего?
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 19:25
(13-12-2013 19:12)magicm3n писал(а):  ... но единства мнений так и не нашел. Или мега дорогие фильтры, или разные схемы, вокруг которых только споры и разномнения.
Biggrin
Быстрее и проще, просто, взять и попробовать... Сложного ничего нет... ТОРы у многих, повторивших эту схему, позамолкали... Happy0144
http://hi-fidelity-forum.com/forum/threa...pid1413078
http://hi-fidelity-forum.com/forum/threa...pid1619136

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: magicm3n , StasLSV
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 19:46
Спасибо, это уже конкретней. Можно и попробовать. Вопрос только глупый задам (не электронщик я, так, немного паять умею), где на этой схеме подключать вход и выход ? Kiss
Найти все сообщения
 
Цитировать
синоптик Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Україна
Сообщений: 1 950
Репутация: 455
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 20:02
просто пропустите через этот фильтрик фазу и порядочек.

Каждый слышит только то, что он понимает.Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Александр Ю.
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 20:30
(13-12-2013 19:46)magicm3n писал(а):  Спасибо, это уже конкретней. Можно и попробовать. Вопрос только глупый задам (не электронщик я, так, немного паять умею), где на этой схеме подключать вход и выход ? Kiss
Лучший вариант, он же самый минималистичный http://hi-fidelity-forum.com/forum/threa...pid1383314
Номинал конденсаторов 100000 мкФ х 16 В с винтами(обеспечат ток до ампер до 15), диоды КД213 (просто удобны для монтажа и дешевы. Если весь дом трещит, то лучше вмонтировать прямо на вводе после автоматов защиты.

Судя по диаграммам, постоянка уползла вольт на 25, так что конденсаторы нужны на большее напряжение, но с другой стороны, при таком значении постоянки, трансы, особенно мощные, должны уже пылать. Думаю диаграммы не очень корректные, не верится что такая постоянка вообще может быть в сети. После монтажа и включения, обязательно измеряйте постоянное напряжение на каждом конденсаторе отдельно, и если оно равно приближается к их номиналу поставьте на большее напряжение.
(Отредактировал 13-12-2013 в 20:45 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: magicm3n , arcam , serguru
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 21:11
Александр, спасибо. Попробую как выберусь на радиорынок. Для начала в КДП. В щиток лезть пока не буду, ибо полное пиковое потребление даже трудно посчитать, за 15 кВт точно. Какие же туда нужны номиналы?
Найти все сообщения
 
Цитировать
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 21:18
(13-12-2013 21:11)magicm3n писал(а):  Александр, спасибо. Попробую как выберусь на радиорынок. Для начала в КДП. В щиток лезть пока не буду, ибо полное пиковое потребление даже трудно посчитать, за 15 кВт точно. Какие же туда нужны номиналы?
Для КДП, это слишком многоBiggrin. Включите всю систему через удлинитель, а удлинитель через фильтр. Видел недавно на радиорынке Samwha 100000 мкФ х 25 В долларов по 12..14 , винтовые, серия GT. У меня стоят такие.

(13-12-2013 21:11)magicm3n писал(а):  ... полное пиковое потребление даже трудно посчитать, за 15 кВт точно. Какие же туда нужны номиналы?
По одной фазе? Конденсаторы можно параллелить до обеспечения нужного тока. У тех, что я порекомендовал, кажется RIPPLE CURRENT ампер по 19, по памяти. Если три фазы, то на каждую.

Посмотрел ТТХ кондеров, 19,2 А при 120 Гц. Для 50 Гц будет примерно по 15 А.
(Отредактировал 13-12-2013 в 21:37 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 13-12-2013 22:49
(13-12-2013 21:18)Александр Ю. писал(а):  Для КДП, это слишком многоBiggrin.
Как прикинуть емкости кондеров в зависимости от нагрузки ?
(13-12-2013 21:18)Александр Ю. писал(а):  По одной фазе?
Две. НО в щиток сам не полезу. Там сложностей всяких намучено в связи с электроникой генераторной подстанции. Начну с удлинителя Улыбка. А может даже для начала с одного ротеля, он в другой комнате и сильно гудеть стал. UPS сегодня затих совсем - испугался наверноBiggrin.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 00:31
(13-12-2013 22:49)magicm3n писал(а):  
(13-12-2013 21:18)Александр Ю. писал(а):  Для КДП, это слишком многоBiggrin.
Как прикинуть емкости кондеров в зависимости от нагрузки ?
Рассчитать реактивное сопротивление конденсатора x=1/(2*3,14*50*C), где C - емкость конденсатора в Фарадах (например, 100000 мкФ=0,1 Фарады). Умножив эту величину на ток потребления в Амперах, получите прямое падение напряжения на конденсаторе в Вольтах. Величина эта должна быть (на мой взгляд) не более 0,3 В. Величину емкости увеличиваете раза в два...три (для запаса), и выбираете ближайший больший номинал.
Например для емкости 1000 мкФ (0,001 Ф), сопротивление будет около 3,2 Ом на частоте 50 Гц. При токе нагрузки 0,1 А (22 Вт), прямое падение будет около 0,32 В. Это без учета активной составляющей (пренебрегаем). Выбираем, например, 3300 мкФ (2 шт). Для среднестатистического плеера должно хватить.
(Отредактировал 14-12-2013 в 00:31 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 01:02
Выходит С= W/314, ну и умножить на 2 или 3 для запаса. Где W - мощность в VA. Спасибо.
(Отредактировал 14-12-2013 в 01:03 magicm3n.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 01:19
(14-12-2013 01:02)magicm3n писал(а):  Выходит С= W/314, ну и умножить на 2 или 3 для запаса. Где W - мощность в VA. Спасибо.
У меня уже не очень варит башка, но, кажется, вы нахимичили. Если исходить из предложенных мной 22 Вт мощности, то рассчетная емкость составляет 70000 мкФ, да еще на 2...3 умножить, выйдет очень много.
Дайте мне данные вашего источника, я завтра вечерком прикину, сколько вам нужно.
(Отредактировал 14-12-2013 в 01:20 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
orthodox Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Житомир
Сообщений: 2 298
Репутация: 200
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 09:55
На всякий случай.
Если измерения делались калиброванным осциллографом,
с выставленным заранее нулем, то постоянка в этой сети что-то
около 50 Вольт. Это к тому, что такого вроде как не бывает,
и что для гудения трансформаторов хватает и вольт 5—10, ну и к тому
что если уже такое все же есть, то емкости фильтра против этого
надо брать чуток повысоковольтнее, чем планируют обычно...

Однако, если это все же есть — то очень интересно знать,
КАК это сделали? Мне для стенда проверочного надо,
потому интересуюсь — как такое может возникать.
Это чтобы знать, закладывать ли такие значения или считать их аварией сети?
(Отредактировал 14-12-2013 в 09:56 orthodox.)

Найстрашнiший звiр для зозулi — це слон. Вiн живе 300 рокiв — закукуешся ...
Найти все сообщения
 
Цитировать
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 10:22
Пересчитать не проблема. Меня с утра другая мысль посетила. Почему есть такое простое решение, но оно совершенно не используется в массовой продукции? Ни отдельным устройством, ни в составе других, содержащих трансформаторы. Ведь гудят же трансы у многих..
В чем "подвох"? Недолговечность? Безопасность? ... ?
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 10:27
(14-12-2013 10:22)magicm3n писал(а):  Почему есть такое простое решение, но оно совершенно не используется в массовой продукции? Ни отдельным устройством, ни в составе других, содержащих трансформаторы. Ведь гудят же трансы у многих..
В чем "подвох"? Недолговечность? Безопасность? ... ?
Причины гудения трансформаторов бывают очень разные... Wink
И, соответственно, методы их устранения тоже...

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
magicm3n Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 213
Репутация: 47
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 14:11
(14-12-2013 10:27)arcam писал(а):  Причины гудения трансформаторов бывают очень разные... Wink
И, соответственно, методы их устранения тоже...
Если учесть, что трансформатор качественный и при качественном же питании не гудит, то какие еще есть причины его гудения по вине "кривой" сети ? Кроме "постоянки".
Найти все сообщения
 
Цитировать
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Что случилось с сетью ? / 14-12-2013 14:34
(14-12-2013 09:55)orthodox писал(а):  ...постоянка в этой сети что-то около 50 Вольт. ...
Размах синусоиды почти одиннадцать клеток (620 В, 56,56 В/клетка), 5,5 клеток вверх и 5,5 вниз. Чтобы вернуть все на место (в 0) достаточно сместить картинку на половину клетки, а это 28,28 В, не 50 В.
Согласен, что измерения проведены некорректно.

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 