Заземления в квартире
Автор Сообщение
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:00
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:01
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:03
По моему , кто умеет читать , тот уже понял Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:09
Надо чётко понимать , что существует ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ и РАБОЧЕЕ ЗАНУЛЕНИЕ , которые имеют принципиальное функциональное различие : по рабочему нулевому проводнику при работе электроустановки протекает ток , по защитному - ток протекает ТОЛЬКО ПРИ ПРОБОЕ ИЗОЛЯЦИИ .
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:15
А как на счет поста 75Huh Biggrin

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:19
"Зануление" не лишено недостатков , в частности при обрыве нуля . Сейчас с этим борятся устанавливая УЗО , которые защищают и при обрыве .
(Отредактировал 04-05-2010 в 22:28 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:28
Biggrin Biggrin Biggrin на промышленных предприятиях возможно, но не в наших ТП и щитовых, там одни дубы и даже встречаются из сталюки Biggrin Biggrin Biggrin

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:38
Все вновь вводимые электроустановки оборудуются УЗО . Если бак не занулять , то при пробое ТЭНа потенциал также появится на баке. Что чаще происходит , обрыв нуля или пробой изоляции ?
Найти все сообщения
 
Цитировать
toyo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 9 696
Репутация: 422
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:42
(04-05-2010 22:38)Farol link писал(а):Если бак не занулять , то при пробое ТЭНа потенциал также появится на баке.
Ну у меня такого не случиться. Не по причине отсутствия бака, а по причине расположения тенов в стекляных трубкахи отсутствия их соприкосновения с водой и корпусам. Tongue

Унижая других, выше не станешь!
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 04-05-2010 22:54
(04-05-2010 22:38)Farol link писал(а):Все вновь вводимые электроустановки оборудуются УЗО . Если бак не занулять , то при пробое ТЭНа потенциал также появится на баке. Что чаще происходит , обрыв нуля или пробой изоляции ?
Это на вновь вводимых. Я с Вами согласен, что вероятность пробоя тена выше чем обрыв нуля. Но при обеих случаях заземление найболее еффективнее. Вы согласны со мной?

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 07:09
Да , заземление самое эффективное средство , однако контуров заземления нет у 99 % жилых домов .
Найти все сообщения
 
Цитировать
toyo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 9 696
Репутация: 422
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 07:15
Ну такая картина по всей Европе. Нет требований электробезопасности по обязательному заземлению. В Штатах картина противоположная. Там не только обязательно заземление и наличие онного в розетках. Там жестоко регламентировано и расположение в розетке нуля и фазы. В сервис мануалах на аппаратуру для рынка США часто и густо встречается чёткое указание на расположение фазы в сетевом разъёме и далее подключение на БП. Но при этом заземляющий вывод в этом же разъёме не задействован ещё чаще. Вернее вобще не задействован в AV аппаратуре. В другой бытовой технике задействован обязательно.

Унижая других, выше не станешь!
Найти все сообщения
 
Цитировать
K.K.K Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 658
Репутация: 475
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 19:38
Я далеко не электрик и все это для меня темный лес.
Хотелось бы получить более простой ответ без высших материй.
Возможно это сделать или нет?
И если возможно то как правильно?
8 этаж девяти этажного дома.Дом кирпичный.Плиты газовые.
До реки 200м. Улыбка
Интересует именно заземление! Улыбка
(Отредактировал 05-05-2010 в 19:40 K.K.K.)

Там, где нет места словам, там начинается музыка.
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 20:37
Miguelshell
Я вас прошу, не вводите людей в заблуждение.
1. Еще раз поясняю что в доме есть рабочий нуль. Он один. Суть зануления, в подключении корпуса аппарата на рабочий нуль отдельным проводом. Т.к. нуль у нас присутствует в щитке мы его оттуда и берем. Теперь объясните, если в доме пропадёт рабочий нуль, то что будет с занулением, которое подключено к этому нулю? Правильно! Оно пропадёт вместе с нулём! Зануление это не отдельный провод к ТП!!! Это отдельный провод от потребителя (напр. усилителя) к щитку где есть рабочий ноль!
2. Еще раз обясняю , в утюге, чайнике, эл. печи, водонагревателе и уж тем более лампочке корпус аппарата не связан с фазой и нулем токоведущими частями. Понимаете?! Не связан!. Как доказать: берете бытовой тестер, в режим прозвонки и звоните штырьки вилки с корпусом аппарата. Связи нет!

Уважаемый Miguelshell, в даном случае Вы вводите всех в заблуждение. Если придерживаться Вашей логики, нужно быть большим любителем острых ощущений. Biggrin С началом пункта 1 я с Вами полностью согласен, но а дальше-категорически нет. Объясняю почему.
Допустим, у Вас в квартире все эл.приборы повышенного риска, а таковыми являются нагревательные баки, эл.печи, только занулены на крпус отдельным проводом, который подключен в этажном распредщитке на общий ноль. В квартире эл.бак и эл.печь включены. Происходит обрыв общего нуля между щитовой дома и этажным щитком. Напомним, что эл.бак и эл.печь у Вас включены. А теперь проследим, кудаже пойдет напряжение от включенных эл.приборов? (Естественно, эл.приборы работать не будут, так как нуля нет. Но они включены и фаза, на которой напряжение, НЕ ОБОРВАНА! Напряжение, через тэн нагревательного бака, через спираль эл.печи, через нить накала лампочки (если она включена)-попадает на провод где должен быть ноль, но его на этом проводе НЕТ. Он оборван на подходе к Вашему этажному щитку. Напряжение по проводу рабочего нуля пойдет на этажный щиток на общий ноль и проследует по проводу общего нуля к месту обрыва. А провод зануления сидит на общем рабочем нуле в этажном щитке. Напряжение по проводу зануления возвращается к Вам в квартиру ко всем корпусам эл.приборов которые Вы занулили. Это эл.печь, нагревательный бак, радиоаппаратура (если Вы ее так же занулили). В общем, всё, что было занулено, окажется под НАПРЯЖЕНИЕМ!!! Теперь представте себя в это время под душем, или жену возле эл.печи рядом с мойкой и включеной водой, или аудифила, прислонившегося голым задом к радиатору системы отопления а рукой к( зануленой) любимой аппаратуре Biggrin Biggrin Biggrin Да....... смеха будет мало.
А пункт 2 можете адресовать школьнику, только начавшего изучать физику.
Ну теперь Вы поняли где ошибалисьHuh Другое дело, если бы мы общались в личку, я бы не прибегал к таким объяснениям. Но так как Вы объяснили......... ОЧЕНЬ аудиофилов и миломанов жалко Unsure Unsure Unsure
А при даной ситуации могут происходить еще и другие нюансы, ну об этом как нибудь в следующий раз.
Так, что, аппаратуру нужно заземлять или заземлять и занулять одновременно (как делается на промышленных предприятиях). Но не вкоем случае только занулять. Biggrin Biggrin Biggrin
(Отредактировал 05-05-2010 в 20:49 vt900.)

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 20:40
Костя , если у тебя есть возможность протянуть по стене дома , на 8 этаж , стальной пруток диам . 6 мм или одножильный медный провод диам .4 мм , забить рядом со стеной несколько труб или уголков на глубину 1,5 -2 м , сварить их в контур , то тогда можешь попробовать Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 20:43
(05-05-2010 19:38)K.K.K link писал(а):Я далеко не электрик и все это для меня темный лес.
Хотелось бы получить более простой ответ без высших материй.
Возможно это сделать или нет?
И если возможно то как правильно?
8 этаж девяти этажного дома.Дом кирпичный.Плиты газовые.
До реки 200м. Улыбка
Интересует именно заземление! Улыбка
На Вашем месте я бы сделал контур в подвале под домом (всегда сыро, то что надо). Как сделатьHuh Выше грамотно описал мой собеседник. Если надо - я объясню.

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 20:56
Так, что, аппаратуру нужно заземлять или заземлять и занулять одновременно (как делается на промышленных предприятиях). Но не вкоем случае только занулять.
Только без обид Biggrin . Если бы это прочитал мой покойный ныне преподаватель ТОЭ , то сказал бы ЕРЕСЬ !
На промышленных предприятиях , во взрывоопасных зонах , ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить заземление электрооборудования без зануления. Просто зануление применяется ПОВСЕМЕСТНО !
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 21:04
Преимущество зануления в том , что оно обеспечивает надёжное срабатывание аппаратов защиты от КЗ. Заземление не обеспечивает это требование , хотя и снимает потенциал при КЗ . Недостаток зануления , появление потенциала на корпусе при его обрыве.
Что бы всё было ОК , надо использовать зануление + УЗО.
Чисто для аудиофильских изысков предпочтительней заземление .
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 21:05
Нууу Звыняйтэ. На промышленных предприятиях повышенной опасности не приходилось работать. Biggrin

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 543
Репутация: 281
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 21:15
Мне по роду деятельности приходится сталкиваться с организацией работ на взрывоопасном газовом объекте , в том числе и в эл. установках 10000 В. Так что выучить правила пришлось из-за скромного желания пожить подольше и настойчивые просьбы всевозмознейших инспекторов Biggrin
(Отредактировал 05-05-2010 в 21:42 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion