Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы.
Автор Сообщение
Тибетский Ламер Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Київ
Сообщений: 12 927
Репутация: 821
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 12-10-2018 14:12
serglobo, так мы же всегда так Embarrassed Зачем нам ТС - нам и без него хорошо Biggrin

Клею дурня. Якісно, професійно, недорого. У святкові та вихідні дні - знижки!

Я люблю свою Батьківщину, і пишаюсь країною, в якій живу!!!
Russian warship, fuck off
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: nashua , t.800
groove Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харків
Сообщений: 10 186
Репутация: 463
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 12-10-2018 14:42
Все ок. Товарищ тс вчера звонил. Процесс решения вопроса идёт.

(12-10-2018 14:12)Тибетский Ламер писал(а):  serglobo, так мы же всегда так Embarrassed Зачем нам ТС - нам и без него хорошо Biggrin
+100500
(Отредактировал 12-10-2018 в 14:44 groove.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Тибетский Ламер , Made in USSR
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 12-10-2018 18:31
(12-10-2018 14:12)Тибетский Ламер писал(а):  serglobo, так мы же всегда так Embarrassed Зачем нам ТС - нам и без него хорошо Biggrin
Совершенно верно. ТС поднимает проблему, которая волнует многих в процессе обсуждения всплывают много интересных решений. А частная проблема ТС это его личная проблема. Ни кто за него не примет решения.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Made in USSR , Тибетский Ламер , t.800 , groove , ACCU
groove Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харків
Сообщений: 10 186
Репутация: 463
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 12-10-2018 23:08
Кому интересно, вот заскринил форму сети. Новострой. Становится такой после 22.30 примерно.
В промежутке 17-21 вершины значительно более срезаны. Перелом через "0" наблюдал за пол года несколько раз.
В принципе, в 23 уже можно начинать слушать музыку.

PS: поспешил, 5 мин и вот такfacepalm

(12-10-2018 12:28)Тибетский Ламер писал(а):  groove, можно использовать вычитатель помехи - усилитель-то дифференциальный. А ее мощность относительно основной частоты в разы меньше. Что-то похожее уже делали на Веге вроде. На киловатт можно замахиваться. А можно и больше.
При стандартном, существующем решении тот же Легат 35 - 11-12 ампер на выходе. Неужели для среднестатистического усилка не хватит, даже с применением фильтра? Улыбка

Я не агитирую за инверторники, но они решение части вопросов на фоне релейников, сервоприводников, симисторников.
Можно все что угодно, особенно на словахУлыбка

Я думаю вы понимаете принцип построения "инверторников" для общего пользования. Так вот, есть многие косяки, которые делают эти девайсами не совсем подходящими для наших целей. Импульсный БП + помехи не самым лучшим образом сказываются.
Можно чистить, копать, переделывать... При цене Легат в $250 потратить ещё столько же с непонятным результатом. Хм

Вообще сам D класс и PWM принцип в данном применении мне близок. Компактность, высокий КПД, низкое выходное сопротивление в сочетании с малым КНИ для целей питания самое то. Но реализация... facepalm

           
(Отредактировал 12-10-2018 в 23:59 groove.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
vtc Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 3 242
Репутация: 210
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 01:29
(12-10-2018 11:25)EduardR писал(а):  Кстати, подстанция была в соседнем доме, от нее воздушные линии подходят. А отгорел ноль на столбе в 15м от дома, в какой то байде залитой даже смолой. В результате поменяли кусок провода и уехали. теперь все ок.
А вы берите стабилизаторы, если думаете что они вам помогут и вообще смогут работать в таком широком интервале входных напряжений.
Гм. Ну стабилизаторы релейные работают обычно от 120-140 вольт до 280..... У них есть другая проблема - релюшки любят залипнуть и он уходит в аварию, если ему надо все время переключаться... Приходиться ставить новые....
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 07:48
Ну ни что не бывает вечным. Просто поставь качественные релюшки вместо дешевого чуда.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
den_2011 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 479
Репутация: 121
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 10:45
ночью люди спят ... и пох что в розетке 270 Tongue
Найти все сообщения
 
Цитировать
vtc Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 3 242
Репутация: 210
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 10:57
(13-10-2018 10:45)den_2011 писал(а):  ночью люди спят ... и пох что в розетке 270 Tongue
Я думаю что если холодильник задымит то пох не будет.... Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Made in USSR , nem2007 , serglobo , EduardR
Made in USSR Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 4 045
Репутация: 296
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 11:38
бывает и 290 .............и точно ,не всем приборам все равно.
Найти все сообщения
 
Цитировать
den_2011 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 479
Репутация: 121
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 15:23
а еще бывает и астероиды летают ночью
та и днем тоже...
в мире тревожно и опасно млядь....
а вы до розетки доколупались.
может тэстэр брешет и 10-20% это нормально.

та и нет ничего вечного
(Отредактировал 13-10-2018 в 15:26 den_2011.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: WoWaN
Made in USSR Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 4 045
Репутация: 296
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 15:26
это что это за тестер который показвает неточно ? 10 про.ц туда сюда :это нормально , а вот 180 вольт и 290 (как у меня иногда на даче иногда бывает ) так точно не гут.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: nem2007
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 15:55
(13-10-2018 15:23)den_2011 писал(а):  может тэстэр брешет и 10-20% это нормально.
Выбросить такой тестер.

У меня вот такой Fluke

https://www.fluke.com/en-us/product/elec.../fluke-87v

Цитата:Accuracy ±(0.05% + 1)

https://www.fluke.com/ru-ru/product/elec.../fluke-83v

Цитата:Погрешность ±(0,05%+1)
(Отредактировал 13-10-2018 в 15:59 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
vitamir Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 914
Репутация: 84
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 17:04
(12-10-2018 12:28)Тибетский Ламер писал(а):  groove, можно использовать вычитатель помехи - усилитель-то дифференциальный. А ее мощность относительно основной частоты в разы меньше. Что-то похожее уже делали на Веге вроде. На киловатт можно замахиваться. А можно и больше.
При стандартном, существующем решении тот же Легат 35 - 11-12 ампер на выходе. Неужели для среднестатистического усилка не хватит, даже с применением фильтра?
Таки да. Думаю, для питания аудиоаппаратуры вычитатель помехи (С) самое удобное решение. Совместно с релейником, т.е. после него. На веге был представлен прототип, т.е. таки не финальная схема, с небольшим количеством явных и не очень, косяков, такого вычитателя с опциональной возможностью стабилизации напряжения в нагрузке. Мощность усилителя нужна, собственно, на уровень мощности помехи, т.е процентов 10 от полной мощности нагрузки в клинических случаях, на амплитуду отклонения входного напряжения от номинала и амплитуду тока в нагрузке.
Если папа силен в математике, можно рискнуть повторить. Это будет лучше любого промышленного инверторника и, думаю, не дороже.
Сссылку на вегу добавляю.
(Отредактировал 13-10-2018 в 17:13 vitamir.)

Читать гораздо труднее, чем писать, но гораздо полезнее
Найти все сообщения
 
Цитировать
vitalyB Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Vinnitsa
Сообщений: 307
Репутация: 405
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 18:09
Цифровые мультиметры (тестеры) имеют свойство завышать показания напряжения при разряженной батарее (Кроне).

С уважением,Виталий.
Найти все сообщения
 
Цитировать
vtc Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 3 242
Репутация: 210
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 18:45
(13-10-2018 18:09)vitalyB писал(а):  Цифровые мультиметры (тестеры) имеют свойство завышать показания напряжения при разряженной батарее (Кроне).
Ну всегда можно опареться на косвенные свидетельства повышенного напряжения - часто сгорающие лампочки, дым из приборов, необычное гудение от них.... открытый огонь наконец.. Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 19:09
Совет дял всех:
Пользуйтесь хорошими измерительными приборами, чтобы не было таких разбросов между реальными показаниями и показаниями ваших (хз каких) мультиметров Happy0144
(Отредактировал 13-10-2018 в 19:11 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 19:37
(13-10-2018 15:55)nem2007 писал(а):  Выбросить такой тестер.

У меня вот такой Fluke ........

Accuracy ±(0.05% + 1)
Ну и зачем тиакая точность р измерении сетевого напряжения. Если бы он еще и гармоники мерял, тогда возможно был бы смысл в вашей рекламе.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 19:42
(13-10-2018 19:37)nashua писал(а):  Ну и зачем тиакая точность
Ну да, 10-20% погрешности ведь куда лучше Happy0144

(13-10-2018 19:37)nashua писал(а):  в вашей рекламе.
Я к сожалению к компании Fluke отношения никакого не имею Cry
А так, с удовольвием бы продавал их продукцию Happy0144
(Отредактировал 13-10-2018 в 19:43 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
den_2011 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 479
Репутация: 121
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 21:32
Accuracy ±(0.05% = поржал Happy0196
давай жги ешо нулей докинь
Найти все сообщения
 
Цитировать
nem2007 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 8 475
Репутация: 1073
RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. / 13-10-2018 22:58
(13-10-2018 21:32)den_2011 писал(а):  Accuracy ±(0.05% = поржал Happy0196
давай жги ешо нулей докинь
А чего смешного тут? Что жечь?
Вы знаете вообще производителя Fluke и какого уровня их приборыHuh?
Или может впервые слышите о нем? Судя по всему, что именно так...
Это Вам не с АлиЭкспресса китайское дерьмо за 10-20 долларов с набором "силиконовых" щупов да и еще с бесплатной доставкой по всему миру Happy0196 facepalm Cry

https://www.grainger.com/product/FLUKE-F...Size-4EB18

https://www.grainger.com/product/FLUKE-F...s=altItems

_https://masteram.com.ua/ru/fluke-87-digital-multimeter/

_https://vipmart.com.ua/p11511637-tsifrovoj-multimetr-fluke.html
(Отредактировал 13-10-2018 в 23:07 nem2007.)
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion