Живлення системи
Автор Сообщение
Константин В Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odesa
Сообщений: 3 910
Репутация: 332
RE: Живлення системи / 17-04-2023 12:49
Был днем реальный случай. На соседней улице рубили ветку и замкнули две фазы.
По обычному распизд. на старой подстанции вместо предохранителей стояли тупо штыри.
110вольт по моей фазе. реле четко сработало и держало выключенным пока не починили.
у многих по улице погорело много чего особенно кондеи и холодильники.

Вопрос отсекателя актуален в загали для всего дома. В любые времена.
За границей наверно их уже на подстанциях ставят. автоматом. бо возмещение ой как больно.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: alex23 , ВА67
alex23 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Кривий Рiг
Сообщений: 4 918
Репутация: 668
RE: Живлення системи / 17-04-2023 13:27
(17-04-2023 10:04)VNV73 писал(а):  .
Любой разделительный трансформатор только увеличивает сопротивление линии питания, которое может быть и без того довольно значительным. Это медицинский факт.
Звідки це твердження? "Любой "...ІТ - що всі однакові, і впливають на звук однаково? Чергове "все китайци маленькава роста"

Олександр, Кривий Рiг.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Константин В Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odesa
Сообщений: 3 910
Репутация: 332
RE: Живлення системи / 17-04-2023 13:35
В этой теме пару разжеванных по полочкам постов ,,достатьне,,
Шнурковая тема по ,,интересней,,.
Особенно послушать ,,мастадонтов,, Rolleyes
Про то как ,,правильное,, серебро не ,,слышно,,. Shocked

Интересно. все автоматы в щитке. вилки ложки инлеты кнопки сетевые и в конце концов акустические реле. из ,,правильного,, серебра контактное пятно. али нет. их слышно ? Embarrassed
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: petr.solo1223
эполитт Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 531
Репутация: 144
RE: Живлення системи / 17-04-2023 15:48
(17-04-2023 13:35)Константин В писал(а):  Особенно послушать ,,мастадонтов,, Rolleyes
Про то как ,,правильное,, серебро не ,,слышно,,. Shocked
Давайте размышлять логически! Если есть правильная медь, тогда должно быть и правильное серебро, неправда ли! У вас есть на кухне столовое серебро?
PS: Мастодонтов нужно не только слушать, но и конспектировать!
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Serpens
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Живлення системи / 17-04-2023 16:00
Стосовно реле, чи удіфільного запобіжника. На вході ви
делинкі.
Вже відмовився.
Маю тіки гарний кулачковий перемикач на 3 позиції.
1. Вимкнено
2. Режим насичення ізолюючого транса
3. Робочий режим.
Надію захисту перекладаю на запобіжники девайсів. Але у моїх не існує стенд/бай. Тіки он/офф. Механічний он/офф
(Отредактировал 17-04-2023 в 16:02 artshop.)

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
эполитт Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 531
Репутация: 144
RE: Живлення системи / 17-04-2023 16:07
(17-04-2023 16:00)artshop писал(а):  Стосовно реле, чи удіфільного запобіжника. На вході ви
делинкі.
Андрюша! А зачем нужен предохранитель на выделенке? На броски 220-290 В ,он никак не реагирует!
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: oleg2566
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Живлення системи / 17-04-2023 16:17
От і я за теж саме!
Але Володимиру... Маємо багато форумчан, які встановили запобіжники за вельми великі кошти. Виключно на виделинку....
----
А у своїх трансах я не використовую схеми м'якого пуску. З принципових міркувань.
Бо серцем цієї схеми є то саме реле, яке паскудить саунд.
(Отредактировал 17-04-2023 в 16:21 artshop.)

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
эполитт Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 531
Репутация: 144
RE: Живлення системи / 17-04-2023 16:39
(17-04-2023 16:17)artshop писал(а):  Бо серцем цієї схеми є то саме реле, яке паскудить саунд.
Не буду спорить Андрюша, возможно и так! У меня на второй этаж, заходит через Шнайдер выделенка и ФСЕ! Никаких пред. хранителей! Лишнее это!
Найти все сообщения
 
Цитировать
Sergeo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ויניצה
Сообщений: 2 082
Репутация: 246
RE: Живлення системи / 17-04-2023 17:03
За Законом договірна потужність оселі дорівнює 5кВт ( при наявності тільки електроплити збільшиться до 8 і навіть більше ) . Вхідний автомат має бути 16 А ( ставлять потужніший і затирають його параметри...звичайно, що домовляються ). Якщо у когось ще проходить тупо поставити 32-64 А і перевіряючий закриває на це очі - скоро закінчиться ( у нас вже закінчується ). А при таких параметрах спокійно можна кидати лінію навпростець до системи.
Найти все сообщения
 
Цитировать
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Живлення системи / 17-04-2023 17:24
Шнайдер автомат гірший за дешевий Silent Wire запобіжник.
... от і все...
(Отредактировал 17-04-2023 в 17:25 artshop.)

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Sergeo
Sergeo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ויניצה
Сообщений: 2 082
Репутация: 246
RE: Живлення системи / 17-04-2023 17:34
Воно може і так....але вхідний автомат у любому випадку повинен залишатися на місці. Тоді навіщо зайві запобіжники і т.п.?
Найти все сообщения
 
Цитировать
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Живлення системи / 17-04-2023 17:40
Серію.
Не потрібні ні автомати, ні запобіжники...
На початку виділинки.

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Sergeo
Sergeo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ויניצה
Сообщений: 2 082
Репутация: 246
RE: Живлення системи / 17-04-2023 17:41
Про це я і пишу.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: artshop
umboyumbo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Норильск
Сообщений: 404
Репутация: 45
RE: Живлення системи / 17-04-2023 18:05
Установлены реле напряжения RBUZ MF63
Отлично себя зарекомендовали,на звук отрицательного влияния не дают.Это для рос.рынка.Насколько помню родное название ZUBR.
И как выше упоминалось выбирайте с максимальной мощностью по току.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Константин В Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odesa
Сообщений: 3 910
Репутация: 332
RE: Живлення системи / 17-04-2023 18:52
А от мопедов и прочей х... нет ,,запобижников,, на ,,вашем рынке,, ?
Мы их сразу на ТЭСы и АЭСы установим..
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: ВА67 , artshop , borman , Kir9790 , эполитт , moeller , petr.solo1223 , kakasik_2006
ZLoDAY Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 2 453
Репутация: 186
RE: Живлення системи / 17-04-2023 21:23
раздавая советы про диф автоматы никого не смутило, для чего ТС эту бригантину затеял ?
Цитата: оскільки переживав за техніку та і самі лампи( ті ж WE 211) коштують немало...
Т.Е. частая отсечка таким автоматом питания ламп, при присадке/превышении напряжения, должны продлить им жизнь ? Такая логика ?
(Отредактировал 17-04-2023 в 21:23 ZLoDAY.)

Audiophiles use phono leads because they are unbalanced people!
Найти все сообщения
 
Цитировать
moeller Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Lviv
Сообщений: 1 974
Репутация: 154
RE: Живлення системи / 17-04-2023 21:50
(16-04-2023 08:46)Mazur писал(а):  Доброго дня
враховуючи непевну ситуацію з мережею, останнім часом не вмикав систему(профільну), оскільки переживав за техніку та і самі лампи( ті ж WE 211) коштують немало...
Тому назріло питання, що можна зробити щоб забезпечити безпеку компонентів.
Розглядав як регенератори, так і акумуляторне живлення, так і комбінацію - акумулятори+ регенератор
Буду вдячний за поради
З повагою, Андрій
Я собі поставив хороший Інвертор deye правда на 5квт , він був розрахований не для апаратури , а для резервного живлення , з усім відомих причин , для користування апаратурою ,коли присутні коливання , особливо вініловим програвачем , або під час запису , самий кращий варіант переключати його в режим перетворення з постійної напруги 48в в змінну 220 .При цьому всі параметри вихідної напруги будуть просто в ідеалі , це стосується частоти, синусоіди , показника самої напруги. Можна в даному випадку користуватись на 800вт , тоді батареї потрібно буде на 12в.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Mazur
AlTair_SPb Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 3 567
Репутация: 86
RE: Живлення системи / 17-04-2023 21:56
При просадке и скачках, реле будет отсекать и через пару секунд после
входа в дельту работы реле, снова включаться. Это не есть хорошо для этих ламп.
Поэтому нужен именно стабилизатор.
Про это очень много говорили в теме про генераторы и ИБП.
Или реле на входе питания ламповика. Которое при отсутствии
питания будет его отключать принудительно. Это пока не закончится
"свистопляска" в сети питания.
Найти все сообщения
 
Цитировать
moeller Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Lviv
Сообщений: 1 974
Репутация: 154
RE: Живлення системи / 17-04-2023 22:09
Реле напруги буде включати виключати , так це не вихід з положення , на рахунок стабілізатора , є також ньюанси , наприклад стабілізатори типу елекс ампер або герц в парі з інвертором виникає ефект «блимання» сам переконався . Тому Інвертор поза стабілізатором і через авр . Коли пропадає мережа , авр переключає на Інвертор , вихід звісно споживач . Самий кращий варіант з стабілізаторів , це без трансформаторні , двойного перетворення , типу скажімо вольтер . Але досить дорогі , вони ТС вирішили би всі проблеми .
Найти все сообщения
 
Цитировать
AlTair_SPb Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 3 567
Репутация: 86
RE: Живлення системи / 17-04-2023 22:23
Я имел в виду реле на входе питания усиля, которое
не имеет возможность повторного (автоматического) включения.
Была аномалия - отрубил и всё.
Пользователь убедился что ситуация с питанием стабилизировалась
и потом включает сам.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 7 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS