RE: Защита и питание системы / 25-03-2011 17:58
Ребята, все не так просто, как оказалось. Есть два вида магнитострикции – линейная и объемная (делится на продольную и поперечную). Линейная – анизотропна и зависит от направления магнитного поля (смещение границ доменов), объемная – изотропна и не зависит от направления поля, а только от его величины.
Что там преобладает, зависит от материала и напряженности поля. Я так понял, что в полях меньше технического насыщения, преобладает линейная магнитострикция. Так что гудеть вроде должно таки на 50 герцах.
Во всяком случае, магнитострикционные излучатели которые мы использовали, гудели на частоте возбуждения.
С уважением.
P.S. Википедия, это конечно хорошо, но толстый справочник по физике – явно лучше. Вот так, век живи – век учись
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
yooj
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 327
Репутация: 11
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
VladimirNB
Специалист
Откуда: Луганск - Харьков
Сообщений: 17 449
Репутация: 815
|
RE: Защита и питание системы / 25-03-2011 19:53
(25-03-2011 17:58)Eugene. писал(а): Ребята, все не так просто, как оказалось. Есть два вида магнитострикции – линейная и объемная (делится на продольную и поперечную). Линейная – анизотропна и зависит от направления магнитного поля (смещение границ доменов), объемная – изотропна и не зависит от направления поля, а только от его величины.
Что там преобладает, зависит от материала и напряженности поля. Я так понял, что в полях меньше технического насыщения, преобладает линейная магнитострикция. Так что гудеть вроде должно таки на 50 герцах.
Во всяком случае, магнитострикционные излучатели которые мы использовали, гудели на частоте возбуждения. Чтобы проявился заметный эффект магнитострикционного свойства на частоте 50 герц, это какой же длины должен быть сердечник? Метров 60-80 в длину? Ибо из за высокой добротности и больших потерь реально гудеть будет только на частоте резонанса.
Хотя может я ошибаюсь?
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
pandora_ua
Ветеран
Откуда: West of Donetsk reg.
Сообщений: 290
Репутация: 213
|
RE: Защита и питание системы / 25-03-2011 22:15
(21-03-2011 20:46)skl писал(а): Доброго всем вечера.
Купил сегодня протектор 80 А(зубр делает 40 А, на больший ампераж нет, по крайней мере мне так сказали).
Скрутил сегодня по быстрому(завтра электрик придет и уберет все сопли). Тогда и скажу о влиянии на звук. Весь день сегодня бегаю смотрю на показания его вольтметра....В том году измерял напряжение в сети...ниже 213 не опускалось...а сейчас падает до 197 в( пусть даже погрешность у него есть)...Я в шоке.... Фото прилагаю.
Похоже без стаба не обойтись...Вот такие дела...
Я продаю дивайсы точно такие, как у Вас на фото, так вот работая на стенде по 5-6 штук одновременно, они могут показывать напряжение с разностью до 10 вольт, в такие отрывы уходят как правило единичные экземпляры, остальные - 1-3вольта. Когда ставил подобный дома, тоже заметил, что напряжение на вольтметре стабилизатора отличалось вольт на 5-6. Сделайте контрольный замер прибором, а вдруг коробочка просто не совсем корректно откалибрована.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
skl
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 888
Репутация: 475
|
RE: Защита и питание системы / 25-03-2011 23:52
(25-03-2011 22:15)pandora_ua писал(а): (21-03-2011 20:46)skl писал(а): Доброго всем вечера.
Купил сегодня протектор 80 А(зубр делает 40 А, на больший ампераж нет, по крайней мере мне так сказали).
Скрутил сегодня по быстрому(завтра электрик придет и уберет все сопли). Тогда и скажу о влиянии на звук. Весь день сегодня бегаю смотрю на показания его вольтметра....В том году измерял напряжение в сети...ниже 213 не опускалось...а сейчас падает до 197 в( пусть даже погрешность у него есть)...Я в шоке.... Фото прилагаю.
Похоже без стаба не обойтись...Вот такие дела...
Я продаю дивайсы точно такие, как у Вас на фото, так вот работая на стенде по 5-6 штук одновременно, они могут показывать напряжение с разностью до 10 вольт, в такие отрывы уходят как правило единичные экземпляры, остальные - 1-3вольта. Когда ставил подобный дома, тоже заметил, что напряжение на вольтметре стабилизатора отличалось вольт на 5-6. Сделайте контрольный замер прибором, а вдруг коробочка просто не совсем корректно откалибрована.
Как проверить понятно...как откалибровать...в случае чего?
все ...прочитал в паспорте...
(Отредактировал 26-03-2011 в 00:06 skl.)
С уважением, Сергей
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
skl
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 888
Репутация: 475
|
RE: Защита и питание системы / 26-03-2011 18:19
(26-03-2011 15:04)yooj писал(а): (25-03-2011 23:52)skl писал(а): Как проверить понятно...как откалибровать...в случае чего?
никак, они не калибруются
Женя, в паспорте написано, что надо подать питание без нагрузки...Т. е. ноль на ноль и фазу на in....
Дословно... При отключенном устройстве нажать обе кнопки и подать напряжение..Будут мигать три точки...Далее кнопками выставить нужное напряжение...
В общем, в щитке я работы закончил...установил АББ автоматы, реле от скачков напряжения....
Купил хорошую колодку немецкую( по весу в два раза тяжелее Viko)Запорожский кабель моножила..2,5 кв. вилку..запитал сетап...
Мне нравится и недорого получилось...
Автоматы АВВ - 109 грн
Защита Протектор -350 грн
Колодка для удлинителя - 68 грн
Провод моножила - 30 грн
Вилка - 23 грн
Итого 580 грн.
Да...еще получил удовольствие..от работы и ее результата...
(Отредактировал 26-03-2011 в 18:28 skl.)
С уважением, Сергей
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
alexsandr
Ветеран
Откуда:
Сообщений: 1 506
Репутация: 323
|
RE: Защита и питание системы / 27-03-2011 13:35
Насколько я помню, Акамы нуждаются в заземлении, что если сделать его по такому сценарию?:
1. Использовать 8мм шпильки 1м (4шт.)
2. Металлический тросик+шайбы+гайки
3. Моножильный одинарный кабель 3мм или 4мм.
Выкопать в земле 40-50см траншейку по периметру метр на метр, вбить по краям периметра шпильки , предварительно накрутив на них шайбы с гайками, связать металлическим тросом 4 шпильки, закрепив места соединения гайками. (места соединения можно покрыть краской и замотать изолентой защитив, таким образом, от коррозии). От одного края соединения, вывести кабель, который будет уже направляться в квартиру понаружке дома.
Собственно, я рассчитываю, что в большей степени, почва во дворе подъезда будет подходящая для заземления (на такой глубине и такой конструкции), т.к. проводить дорогостоящие замеры спец. прибором не представляется возможным.
Музыка образует середину между мыслью и явлением. (Генрих Гейне)
|
|
|
|
Выразили согласие: | skl |
|
skl
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 888
Репутация: 475
|
RE: Защита и питание системы / 27-03-2011 13:43
(27-03-2011 13:35)alexsandr писал(а): Насколько я помню, Акамы нуждаются в заземлении, что если сделать его по такому сценарию?:
1. Использовать 8мм шпильки 1м (4шт.)
2. Металлический тросик+шайбы+гайки
3. Моножильный одинарный кабель 3мм или 4мм.
Выкопать в земле 40-50см траншейку по периметру метр на метр, вбить по краям периметра шпильки , предварительно накрутив на них шайбы с гайками, связать металлическим тросом 4 шпильки, закрепив места соединения гайками. (места соединения можно покрыть краской и замотать изолентой защитив, таким образом, от коррозии). От одного края соединения, вывести кабель, который будет уже направляться в квартиру понаружке дома.
Собственно, я рассчитываю, что в большей степени, почва во дворе подъезда будет подходящая для заземления (на такой глубине и такой конструкции), т.к. проводить дорогостоящие замеры спец. прибором не представляется возможным.
Саша, "Насколько я помню, Акамы нуждаются в заземлении", поверь не больше чем остальная техника...играют великолепно и без заземления...
Тем не менее...земля у меня есть...досталась в наследство от бывшей пожарной лестницы. Ты очень грамотно написал, как сделать...
С уважением, Сергей
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
yooj
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 327
Репутация: 11
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
etlik
Диспетчер
Откуда: Брест
Сообщений: 8 113
Репутация: 979
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
VladimirNB
Специалист
Откуда: Луганск - Харьков
Сообщений: 17 449
Репутация: 815
|
RE: Защита и питание системы / 28-03-2011 08:37
(27-03-2011 13:35)alexsandr писал(а): Насколько я помню, Акамы нуждаются в заземлении, что если сделать его по такому сценарию?:
1. Использовать 8мм шпильки 1м (4шт.)
2. Металлический тросик+шайбы+гайки
3. Моножильный одинарный кабель 3мм или 4мм.
Выкопать в земле 40-50см траншейку по периметру метр на метр, вбить по краям периметра шпильки , предварительно накрутив на них шайбы с гайками, связать металлическим тросом 4 шпильки, закрепив места соединения гайками. (места соединения можно покрыть краской и замотать изолентой защитив, таким образом, от коррозии). От одного края соединения, вывести кабель, который будет уже направляться в квартиру понаружке дома.
Собственно, я рассчитываю, что в большей степени, почва во дворе подъезда будет подходящая для заземления (на такой глубине и такой конструкции), т.к. проводить дорогостоящие замеры спец. прибором не представляется возможным.
Вообще то надо три штыря длиной по 1.2м вбить в землю на расстоянии 1.5 метра друг от друга, ниже уровня земли на 30-40см. Штыри (труба, уголок, арматура и т.д.) должны быть обязательно сварены стальной шиной или проволокой, которой и делается ввод в помещение. Канаву после этого естественно, засыпать землей. Вот и все. Это как правило гарантирует сопротивление заземления менее 4 ом.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|