RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 23-02-2012 17:36
Номинальной ток и ток срабатывания - это еще не все. Есть еще характеристика отключения, которую подбирают по типу нагрузки, всякие там индуктивные нагрузки, пусковые токи и проч. Обозначается буквами A, B, C, D и т.д.
По памяти, на освещение рекомендуют B, на бытовые розетки - С, на электронную аппаратуру - Z, пожарозащитные - S.
Возможно для УПСов нужно применять более "индустриальные типы" D, К...
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
ser3399
Старожил
Откуда: крым
Сообщений: 28
Репутация: 35
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
UncleStas123
Ветеран
Откуда: Київ
Сообщений: 2 697
Репутация: 180
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
smudruk
Ветеран
Откуда: Kiev
Сообщений: 216
Репутация: 144
|
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 24-02-2012 00:02
На правах топикстартера прошу увести несодержательную часть "диалога" в личку и, если есть что сказать по сути, сосредоточиться СДЕСЬ на том, ради чего ветка создавалась:
-- обмен информацией о том у кого и в каких ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ возникали проблемы аудио (и связанной с ней) техники с УЗО
-- обмен опытом / соображениями о вероятных ПРИЧИНАХ проблем в разных случаях
-- обмен опытом / соображениями по ДИАГНОСТИКЕ проблемы
-- обмен опытом / соображениями о методах ПРЕОДОЛЕНИЯ или обхода проблем
(ключевые слова выделены)
Если то, что вы собираетесь писать в ЭТУ ветку не соответствует ни одной их указанных выше ключевых посылок, то вежливо попрошу не задерживаться в этой ветке.
Теперь, чтобы избежать последующих терминологических "непоняток", зафиксируем следующее:
-- УЗО (устройство защиты и отключения) ВСЕГДА содержит в своём составе диф.реле (отключающее нагрузку при превышении дисбаланса более, чем на заявленную величину (обычно 30мА) и атоматический прерыватель (автомат) отключающий нагрузку при превышении (очень краткосрочном, или просто краткосрочном (в зависимости от буковок в типе) тока потребления определенной величины (обычно 25, 32, 40 и т.п. Ампер)
-- буковка -- это, как и величина предельного тока нагрузки, характеристика той части УЗО, которую мы чаще называем "автомат". Если нагрузка в основном активная (лампочки, нагреватели и т.п.) то чаще ставят группу В, а если среди потребителей есть мощные электродвигатели с большим стартовым током, или мощные потребители с тиристовным управлением, то ставят группу "С" или еще более "индустриальные" группы, допускающие КРАТКОВРЕМЕННОЕ (типа стартового) превышение тока потребления над номиналом срабатывания
-- в контексте этой ветки, в основном (если не исключительно), мы говорим о проблемах утечки или псевдо утечки в нашей аппаратуре или подводящей проводке, поэтому более важным является поведение компонента УЗО, который называют диф.реле.
|
|
|
|