У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ?
Автор Сообщение
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 24-02-2012 13:38
(24-02-2012 13:28)smudruk писал(а):  Так все же понятно. Когда пишу что УЗО и УЗО-Д это обычно одно и тоже, то имею ввиду сленг электриков, побывавших у меня в большом количестве (и из аварийки, и из ЖЕКа, и из Киевэнерго) от которых слышал только "что вам сдесь ставить,диф.реле или УЗО (дифавтомат)?".
Для "электриков" из ЖЭКа , возможно , диффреле и дифавтомат = одна хрень . Для специалиста - разные устройства Улыбка . Вообще и диффреле , и диффавтомат и диффвыключатель , всё это устройства защитного отключения (УЗО) . Только функционал у них разный .
(Отредактировал 24-02-2012 в 13:50 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ser3399 Не на форуме
Старожил
*****

Откуда: крым
Сообщений: 28
Репутация: 35
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 24-02-2012 14:19
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / Сегодня 11:12
Устройство защитного отключения http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_...отключения

УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_...отключения

Для тех кто не хочет читать - УЗО или УЗО-Д НЕ СОДЕРЖИТ в себе в норме
Найти все сообщения
 
Цитировать
ser3399 Не на форуме
Старожил
*****

Откуда: крым
Сообщений: 28
Репутация: 35
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 25-02-2012 08:54
принцип Теплого пола- нагревательный элемент а не 2 провода где фаза и ноль .Совсем две разные вещи!!!!!!!!
И плинтус ни когда не будет дополнительной изоляцией !!!!!!!Не говорите глупостей!!Во время работы «теплого пола» кабель нагревается до 60–70°C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 100°C. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».Кстати УЗО может выбивать если дома есть теплый пол если он не исправен !!!!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
Werso Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 128
Репутация: 30
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 25-02-2012 09:59
(23-02-2012 19:02)Denis77
[/quote' писал(а):  
Я себе по квартире все линии (кроме освещения) переложил трехпроводной медной моножилой во время ремонта. Живу в панельной 9-этажке в Киеве. Заземления (штатного) в доме нет, кроме лифтов (они в любом случае заземляются). Остается только зануление. Только вот прочитав тематические форумы в нете, стреманулся делать себе зануление. Как раз из-за рисков попадания фазы на ноль. Так что все провода заземления висят в воздухе (пока). Возможно, из-за не слишком глубоких знаний в электротехникеAshamed0002 Специально поставил себе на щите в подъезде до ввода в квартиру двухполюсный автомат (рубит и фазу и ноль). Возможно, если подключить зануление до этого двухполюсного автомата - будет более или менее безопасно? Либо можно тащить заземление к лифтовому?
Только вот в самих розетках те жилы что у Вас для "земли" предназначены тоже разъедините.А то может случиться так что какой-то прибор будет пробивать "на землю",а она не подключена никуда в щитке. А розетки то как раз и соединены друг с другом... Думаю сами догадались что будет на корпусе других приборов ....
(Отредактировал 25-02-2012 в 10:00 Werso.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Denis77
Eugene. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 25-02-2012 12:58
Все это превратилось в большую болтовню. Возьмите-ка мультиметр, и попробуйте измерить токи утечек с линейных (распределение потенциалов) проводов при разных вариантах нагрузок. Надо бы выяснить, что приводит к срабатыванию – токи утечек или помеха (кстати, 1 мкФ параллельно сети – совсем немного, тем более что это сравнимо с номиналом емкостей во многих встроенных фильтрах). Вы уточните, а как сделана разводка, куда подключен (и подключен ли вообще) заземляющий проводник в розетке, заземлены ли трубы, стиральная машина, бойлер. УЗО может чудить от всяких потусторонних утечек (через воду)

(25-02-2012 08:54)ser3399 писал(а):  принцип Теплого пола- нагревательный элемент а не 2 провода где фаза и ноль .Совсем две разные вещи!!!!!!!!
И плинтус ни когда не будет дополнительной изоляцией !!!!!!!Не говорите глупостей!!Во время работы «теплого пола» кабель нагревается до 60–70°C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 100°C. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».Кстати УЗО может выбивать если дома есть теплый пол если он не исправен !!!!!!
А вот насчет того, кто говорит глупости – вопрос спорный. Нагревательные кабеля есть разные по конструкции. Например, саморегулирующийся кабель – это как раз и есть два провода, фаза и ноль, а между ними впрессована греющая матрица, а ни какой не нагревательный элемент. Если взять те же рекомендации по проводке силовых цепей, например - «Legrand», то выясните, что у них есть целая система разводки силы в плинтусных кабельканалах со всеми сопутствующими прибамбасами (розеточные модули, коробочки и все прочее). В представительстве Сименс, я своими глазами видел всю разводку (сила, слаботочная) именно в плинтусах, что вполне соответствует европейским нормам. И по тем же европейским рекомендациям, разводка силовых линий проводится полностью в стяжке пола, и наличие УЗО является обязательным, и нигде ничего не срабатывает от конструктивных емкостей.

С уважением.
(Отредактировал 25-02-2012 в 12:59 Eugene..)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: oommeenn
Mark_V Не на форуме
"M_V" Audio Laboratory
*****

Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 06-03-2012 01:37
выной сему - два фильтра в UPS

удалите эти элементы и будет Вам счастье

может прийдется и вилку перевернуть в некоторых UPS

вот схема UPS
схемотехника таже на разных моделях

   
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: smudruk
kenga.ru Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Москвабад
Сообщений: 1
Репутация: 0
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 27-12-2012 12:45
Не надо ничего с размаху удалять из UPS, сначала проверьте, не электронное ли у вас УЗО. Электронные УЗО, в особенности всякие ИЭКо- ДЕКрафто- кетай, в отличие от электромеханических, чувствительны к штатным утечкам на PE (корпус, землю) от импульсных блоков питания (ПК, UPS, инверторы и т.д.). Как утверждают злые языки, БП ПК дает 3мА утечку через конденсаторы фильтра.
(Отредактировал 27-12-2012 в 12:51 kenga.ru.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
smudruk Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kiev
Сообщений: 216
Репутация: 144
RE: У кого при включении UPS или регенератора срабатывает УЗО ? / 27-12-2012 15:31
(27-12-2012 12:45)kenga.ru писал(а):  Не надо ничего с размаху удалять из UPS, сначала проверьте, не электронное ли у вас УЗО. Электронные УЗО, в особенности всякие ИЭКо- ДЕКрафто- кетай, в отличие от электромеханических, чувствительны к штатным утечкам на PE (корпус, землю) от импульсных блоков питания (ПК, UPS, инверторы и т.д.). Как утверждают злые языки, БП ПК дает 3мА утечку через конденсаторы фильтра.
У меня стоят породистые не китайские УЗО от ABB.
Порог срабатывания - 30mA

Отрезание земляного провода в кабеле к регенератору радикально помогло.

Та же история с UPS.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arcam