RE: Заземление в частном доме своими руками / 29-08-2019 13:33
(28-08-2019 23:59)Shyrpak писал(а): ...Когда сработал диффавтомат, то не поймёшь что его отключило дифференциальный ток или ток перегрузки. А если стоит УЗО+ АВ, то там сразу понятно что сработало и проще найти проблему. Минус последней схемы - в щитке больше модулей будет.
Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА
А что вы тут делаете, кино-то уже кончилось
|
|
|
|
Выразили согласие: | KUBA |
|
Shyrpak
Ветеран
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 233
Репутация: 52
|
RE: Заземление в частном доме своими руками / 30-08-2019 22:39
(29-08-2019 13:33)aslan писал(а): Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА
Расскажите пожалуйста как определить если сработал дифф.автомат(из-за чего утечки или перегрузки). А 10мА ставится на "мокрую" группу (стиралки, посудомоечные машины, бойлеры), а на остальное 30мА.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Farol
Ветеран
Откуда: Николаев
Сообщений: 2 517
Репутация: 281
|
RE: Заземление в частном доме своими руками / 31-08-2019 20:14
(30-08-2019 22:39)Shyrpak писал(а): Расскажите пожалуйста как определить если сработал дифф.автомат(из-за чего утечки или перегрузки). А 10мА ставится на "мокрую" группу (стиралки, посудомоечные машины, бойлеры), а на остальное 30мА. Очень просто . Сработал диффавтомат .
1. Отключаете потребитель от сети ( вынимаете вилку из розетки ) .
2. Включаете диффавтомат .
3. Если он повторно не выбил , то КЗ или утечки в питающей линии нет . Если выбил , то проблема в линии.
4. Если не выбил , значит проблема в потребителе.
5. Какая вам разница , что выбивает автомат : КЗ или утечка потребителя ? По любому надо лезть в него или звать электрика
PS : если после срабатывания диффавтомата взять в руки тестер , то причина его сработки выявляется в течение пары минут .
(Отредактировал 31-08-2019 в 20:22 Farol.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
KUBA
Ветеран
Откуда: Арбузинка
Сообщений: 988
Репутация: 120
|
RE: Заземление в частном доме своими руками / 31-08-2019 20:38
(29-08-2019 13:33)aslan писал(а): Я вам очень сочувствую, если не можете определить, что сработало, дифф защита или токовый автомат.
А собирать кучу нагрузок на одну дифф защиту, не очень правильно. Вам приднтся выбирать ее с высоким порогом, 50мА, в противном случае, суммарные утечки будут ее выбивать. А на отдельных потребителей, типа плита, холодильник, бойлер, можно/нужно ставить диффавтоматы на 10мА
!6 ма по гурппам имеет каждый свой автомат
(Отредактировал 31-08-2019 в 20:56 KUBA.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
KUBA
Ветеран
Откуда: Арбузинка
Сообщений: 988
Репутация: 120
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
AlTair_SPb
Ветеран
Откуда: Одесса
Сообщений: 3 565
Репутация: 86
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Rimlyanin
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 153
Репутация: 20
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
AlTair_SPb
Ветеран
Откуда: Одесса
Сообщений: 3 565
Репутация: 86
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
doom
Специалист
Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 15 447
Репутация: 1315
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 13 Гость(ей)
|
|