RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 13-02-2022 15:11
(13-02-2022 14:02)Victor-Blues писал(а): Ярослав, для начала, думаю, имеет смысл условно разделить вопросы звукоизоляции и акустической обработки, поскольку это разные вещи с разными подходами.
По звукоизоляции.
Межкомнатная перегородка на 75-ом профиле - это для ДК ни о чём...
Опять же, её желательно демонтировать и собрать "правильно". Если же 75-ю таки оставлять, то параллельно ей с небольшим зазором имеет смысл смонтировать вторую конструкцию, то есть, использовать вариант межкомнатной перегородки на двойном независимом каркасе. Обшивка 2-3 ёх слойная с общей поверхностной массой порядка 23-25 кг./м.кв.
Вообще, общую толщину перегородки менее 200 мм. я бы не использовал... Стоечные профили предварительно соединить попарно в виде двутавров - это усилит жёсткость и несущую способность каркаса, особенно в случае использования утяжелённых ГКЛ (гипсокартонных листов) с поверхностной массой порядка 13-15 кг./м.кв. и упростит монтаж минераловатных панелей во встречных пазах. Да, и слишком плотную/тяжёлую вату использовать для демпфирования звукоизоляционной перегородки нежелательною - вполне достаточно 40-50 кг./м.куб.
Но даже эта конструкция не спасёт от проникновения звука через потолок - поэтому с этим также придётся что-то делать...
Опять же, дверные полотна, закрывающие проёмы - ещё один критический момент для звукоизоляции.
С моей точки зрения, параллельно, имеет смысл рассмотреть вопрос о звукоизоляции стен спальни и детской, обращённых к ДК, коридору и сан узлу. Само собой, особое внимание стене между ДК и спальней.
По конструкции пола - конкретно в Вашем варианте не вижу необходимости в кардинальных технически сложных изменениях - можно просто "нашить" ещё один слой OSB или фанеры толщиной, скажем, 18-25 мм. с перекрытием швов первого слоя листами второго... Можно несколько сложнее...
Ну, да, ладно - на данном этапе излишние технические подробности просто "заведут дело в тупик"... Да, и исходных данных для более глубокого анализа ситуации недостаточно.
По акустической обработке, думаю, пока говорить рано - единственное, я бы развернул систему на 180 градусов, по разным причинам...
Теперь, думаю, появились хоть какие-то ориентиры для предварительного планирования строительных мероприятий В соседних комнатах уже ничего делать не могу, они уже с обоями и потолками. Остается только только эту как-то отделить. И я прекрасно понимаю что на 100% я ее не отделю, но хоть на какой-то процент постараюсь ее заглушить. Я не стараюсь сделать какую-то домашнюю студию, где сутками будет орать музыка
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Victor-Blues
Ветеран
Откуда: Луганск
Сообщений: 1 838
Репутация: 368
|
RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 13-02-2022 15:14
(13-02-2022 15:11)Ярослав писал(а): В соседних комнатах уже ничего делать не могу, они уже с обоями и потолками. Остается только только эту как-то отделить. Для Вас есть хорошие новости - на самом деле, не имеет особого значения на какой именно стороне стены смонтирована звукоизоляционная система
(13-02-2022 15:11)Ярослав писал(а): Я не стараюсь сделать какую-то домашнюю студию, где сутками будет орать музыка Ярослав, а вот это, пожалуй, действительно, самое главное! Именно этот момент и должен являться определяющим в решении вопросов о сложности технических мероприятий, их объёме, типе используемых материалов и предполагаемой сумме финансовых трат.
"Ребята, не бойтесь "ЗАМАХИВАТЬСЯ НА БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте "СХОДИТЬ ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Remontnik
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Ярослав
Ветеран
Откуда: Буча
Сообщений: 366
Репутация: 80
|
RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 13-02-2022 22:29
(13-02-2022 17:34)Kaminskiy писал(а): Как по мне, то фронтальную АС для ДК и для стерео, в такой ситуации, где нужно решать проблемные вопросы помещения, нужно иметь отдельные.
Я не против. Когда у меня будет отдельная комната, я смогу хоть десять пар поставить. Но сейчас не об этом.
(13-02-2022 17:15)Don Cornelius писал(а): Всё правильно, не слушайте советчиков-завистников-барыг, делайте сразу правильно. Потратьте пару дней на форум Акустик Трафика, там нет ничего сложного. Ставьте стены по периметру помещения, потом делайте пол и потолок без механической привязки к стенам. Потом можно смонтировать звукопоглощающие панели "герадизайн". Если что - готов подсказать, есть определенный опыт.
А вот за это спасибо! Вы как никто меня понимаете. Именно так я и хочу. Сначала максимально отвязать комнату, ну а потому уже подгонять всякими микрофонами, ловушками, рассеивателями поглотителями и т.д.
(Отредактировал 13-02-2022 в 22:33 Ярослав.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
artshop
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
|
RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 13-02-2022 22:44
Чтобы отвязать комнату, есть необходимое требование - плавающий пол.
Начните с этого.
К сожалению, это очень гуд, но недостаточно все-таки...
В архитектуре ДК с сабом, самое простое решение - саб/параметрик.
И звук лучше, и паразитного гудежа меньше.
И экономия на звукопоглощении/ловушках на НЧ.
А они дорогие!!!!!
(Отредактировал 13-02-2022 в 22:48 artshop.)
Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Victor-Blues
Ветеран
Откуда: Луганск
Сообщений: 1 838
Репутация: 368
|
RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 14-02-2022 00:21
Опирать тяжёлые стеновые звукоизоляционные конструкции на виброфиксы "плавающего пола", по вполне понятным причинам, контрпродуктивно. Поэтому его монтаж имеет смысл произвести после монтажа стеновых конструкций.
50-ый профиль для облицовки/перегородки с утяжелёнными ГКЛ - заведомо слабый. Уже говорил об этом и рекомендуемых значениях объёмной плотности минераловатных панелей тоже. И по поводу общей толщины звукоизоляционных конструкций повторюсь: толщина менее 100 мм. - это не для музыки, а для бытового шума, в спектре которого практически отсутствует НЧ составляющая...
Никаких дополнительных виброфиксов, фиксирующих стоечные профили облицовки к поверхности стены, не нужно. При высоте потолка до 3 м. допустимо использовать независимую звукоизоляционную облицовку.
Звукоизоляционную ленту рекомендуется наклеивать в три слоя на поверхности направляющих и крайних стоечных профилей, контактирующих со смежными ограждениями. И, да! При монтаже облицовки на независимом каркасе крайние стоечные профили просто плотно прижимаются к поверхности боковых стен без использования какого-либо типа крепежных элементов.
Оклеивание торцов звукоизоляционной конструкции толстым (порядка 10 мм.) слоем эластичной ленты обеспечивает отсутствие жёстких связей конструкции со смежными ограждениями/конструкциями, что является крайне важным моментом! Соблюдение этих требований является обязательным условием, поскольку каждая конструкция, по сути, получается "плавающей" и не передаёт, и не принимает на себя вибрации со смежных ограждений или конструкций.
Если использовать вариант с соединением стоечных профилей в виде двутавра, то при использовании, скажем, 100-го профиля, минераловатные панели толщиной 100 мм. плотно вставляются во встречные пазы. Таким образом, это предотвращает возможный дребезг конструкции каркаса и отпадает необходимость оклеивать поверхность профиля, на которую монтируются ГКЛ эластичной лентой.
Смежные звукоизоляционные конструкции примыкают друг к другу также через толстый слой эластичной ленты без использования какого-либо типа крепежных элементов.
Важно! При монтаже ГКЛ - использовать вертикальную ориентацию и ни в коем случае не опирать их на пол и не допускать их непосредственного жёсткого контакта по периметру с ограждениями и/или смежными звукоизоляционными конструкциями.
Оставшуюся щель по периметру обшивки по окончании работ заполняют акриловым или силиконовым герметиком. Ни в коем случае не шпатлевать!
Между обшивкой "плавающего" пола и смежными ограждениями по всему периметру оставляют щель, которую также заполняют герметиком. Тонкие минераловатные панели высокой плотности обычно используются в конструкциях пола, где цементная стяжка или тяжёлая обшивка непосредственно опираются на всю площадь панели. А для конструкции пола на лагах гораздо более целесообразным является использование более лёгкой ваты.
Опять же, любое дополнительное отверстие, скажем, под розетку или светильник резко снижает эффективность конструкции - она по определению должна быть герметична...
И своевременная разводка коммуникаций внутри перегородки/облицовки - хороший вопрос. И корректное оформление оконных и дверных проёмов в звукоизоляционных системах тоже... А "точка росы" во внешних стенах...
Думаю, не имеет смысла продолжать далее, поскольку то, о чём я поведал, даже близко ещё далеко не всё...
Это я к тому, что для понимания вопроса и корректного технического исполнения звукоизоляционных конструкций, как мне кажется, вовсе недостаточно просто "потратить пару дней на форуме Акустик Трафика"... Здесь, собственно, как и в любом другом серьёзном деле нужны хотя бы базовые знания, понимание сути вопроса, ну, и конечно же, наличие реального практического опыта - отсюда понимание нюансов, адекватная оценка безопасности, возможность реального технического расчёта и прогнозируемых финансовых затрат...
Например, Вы можете выбрать и смонтировать самую-самую эффективную конструкцию, но по результату выяснится, что выбор был нерациональным, поскольку или площадь остекления в комнате велика, или дверные полотна обычные, или ещё что-то... Ведь, очевидно, не имеет смысла вкладываться в супер конструкцию с большей эффективностью звукопоглощения, чем могут обеспечить окна, двери, шум из системы вентиляции, щели и неплотности в перекрытиях.
И, да! Конструкция потолка достаточно тяжёлая и здесь непременно нужно сделать предварительные технические расчёты, учесть несущую способность, как самой конструкции, так и балок перекрытия, а также надёжность крепежа. Иначе потолок может просто обрушиться, со всеми вытекающими...
Ах, ну, да - до акустической обработки так и не добрался... Извиняюсь...
"Ребята, не бойтесь "ЗАМАХИВАТЬСЯ НА БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте "СХОДИТЬ ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
|
|
|
|
Ярослав
Ветеран
Откуда: Буча
Сообщений: 366
Репутация: 80
|
RE: Нужна помощь! Акустическое оформление комнаты / 14-02-2022 22:53
(14-02-2022 00:21)Victor-Blues писал(а): Опирать тяжёлые стеновые звукоизоляционные конструкции на виброфиксы "плавающего пола", по вполне понятным причинам, контрпродуктивно. Поэтому его монтаж имеет смысл произвести после монтажа стеновых конструкций.
50-ый профиль для облицовки/перегородки с утяжелёнными ГКЛ - заведомо слабый. Уже говорил об этом и рекомендуемых значениях объёмной плотности минераловатных панелей тоже. И по поводу общей толщины звукоизоляционных конструкций повторюсь: толщина менее 100 мм. - это не для музыки, а для бытового шума, в спектре которого практически отсутствует НЧ составляющая...
Никаких дополнительных виброфиксов, фиксирующих стоечные профили облицовки к поверхности стены, не нужно. При высоте потолка до 3 м. допустимо использовать независимую звукоизоляционную облицовку.
Звукоизоляционную ленту рекомендуется наклеивать в три слоя на поверхности направляющих и крайних стоечных профилей, контактирующих со смежными ограждениями. И, да! При монтаже облицовки на независимом каркасе крайние стоечные профили просто плотно прижимаются к поверхности боковых стен без использования какого-либо типа крепежных элементов.
Оклеивание торцов звукоизоляционной конструкции толстым (порядка 10 мм.) слоем эластичной ленты обеспечивает отсутствие жёстких связей конструкции со смежными ограждениями/конструкциями, что является крайне важным моментом! Соблюдение этих требований является обязательным условием, поскольку каждая конструкция, по сути, получается "плавающей" и не передаёт, и не принимает на себя вибрации со смежных ограждений или конструкций.
Если использовать вариант с соединением стоечных профилей в виде двутавра, то при использовании, скажем, 100-го профиля, минераловатные панели толщиной 100 мм. плотно вставляются во встречные пазы. Таким образом, это предотвращает возможный дребезг конструкции каркаса и отпадает необходимость оклеивать поверхность профиля, на которую монтируются ГКЛ эластичной лентой.
Смежные звукоизоляционные конструкции примыкают друг к другу также через толстый слой эластичной ленты без использования какого-либо типа крепежных элементов.
Важно! При монтаже ГКЛ - использовать вертикальную ориентацию и ни в коем случае не опирать их на пол и не допускать их непосредственного жёсткого контакта по периметру с ограждениями и/или смежными звукоизоляционными конструкциями.
Оставшуюся щель по периметру обшивки по окончании работ заполняют акриловым или силиконовым герметиком. Ни в коем случае не шпатлевать!
Между обшивкой "плавающего" пола и смежными ограждениями по всему периметру оставляют щель, которую также заполняют герметиком. Тонкие минераловатные панели высокой плотности обычно используются в конструкциях пола, где цементная стяжка или тяжёлая обшивка непосредственно опираются на всю площадь панели. А для конструкции пола на лагах гораздо более целесообразным является использование более лёгкой ваты.
Опять же, любое дополнительное отверстие, скажем, под розетку или светильник резко снижает эффективность конструкции - она по определению должна быть герметична...
И своевременная разводка коммуникаций внутри перегородки/облицовки - хороший вопрос. И корректное оформление оконных и дверных проёмов в звукоизоляционных системах тоже... А "точка росы" во внешних стенах...
Думаю, не имеет смысла продолжать далее, поскольку то, о чём я поведал, даже близко ещё далеко не всё...
Это я к тому, что для понимания вопроса и корректного технического исполнения звукоизоляционных конструкций, как мне кажется, вовсе недостаточно просто "потратить пару дней на форуме Акустик Трафика"... Здесь, собственно, как и в любом другом серьёзном деле нужны хотя бы базовые знания, понимание сути вопроса, ну, и конечно же, наличие реального практического опыта - отсюда понимание нюансов, адекватная оценка безопасности, возможность реального технического расчёта и прогнозируемых финансовых затрат...
Например, Вы можете выбрать и смонтировать самую-самую эффективную конструкцию, но по результату выяснится, что выбор был нерациональным, поскольку или площадь остекления в комнате велика, или дверные полотна обычные, или ещё что-то... Ведь, очевидно, не имеет смысла вкладываться в супер конструкцию с большей эффективностью звукопоглощения, чем могут обеспечить окна, двери, шум из системы вентиляции, щели и неплотности в перекрытиях.
И, да! Конструкция потолка достаточно тяжёлая и здесь непременно нужно сделать предварительные технические расчёты, учесть несущую способность, как самой конструкции, так и балок перекрытия, а также надёжность крепежа. Иначе потолок может просто обрушиться, со всеми вытекающими...
Ах, ну, да - до акустической обработки так и не добрался... Извиняюсь...
|
|
|
|
Ярослав
Ветеран
Откуда: Буча
Сообщений: 366
Репутация: 80
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
nashua
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Remontnik
Ветеран
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)
|
|