Выделенная линия "по заветам"
Автор Сообщение
petr.solo1223 Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
RE: Выделенная линия "по заветам" / 18-08-2017 23:12
(18-08-2017 21:09)odil.alifanov писал(а):  уточнил...автономное питание и только,при необходимости 12V в автомобиле,сетью 220V они не пользуются,и соответственно,о "земле"понятия не имеют...приехали на станцию,поменяли аккумуляторы ...
Не слышу извинений,коллега. Biggrin
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Выделенная линия "по заветам" / 19-08-2017 08:01
На корпусе автомобиля не слабая статика может набираться в сухую погоду.
У кардиографа очень чувствительные входы, да еще и "открытые".
Конечно нужно заземляться. Но в сухую погоду и цепочка не прокатит.

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: odil.alifanov
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 19-08-2017 08:39
(18-08-2017 23:12)petr.solo1223 писал(а):  Не слышу извинений,коллега. Biggrin
опять25..Mad0228
читаем официальное руководство пользователя по электрокардиографии...там имееЦа подраздел с извинениямиУлыбкаTongue
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: BIO3BEPb
avatar Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kharkiv
Сообщений: 3 049
Репутация: 709
RE: Выделенная линия "по заветам" / 19-08-2017 09:35
КардиографыдефибрилятьрыHappy0196
У меня чувствительный тестер и на нем все сетевые провода светят помехи от Виртуалов до Одессы...
Заземления (на выделенках) нет совсем и играет себе система нормально. Пробовал с заземлением (соседняя розетка) - ощутимо хуже...
(Отредактировал 19-08-2017 в 09:36 avatar.)

Сон разума рождает чудовищ.©
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: alex23
petr.solo1223 Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
RE: Выделенная линия "по заветам" / 19-08-2017 11:09
(19-08-2017 08:39)odil.alifanov писал(а):  читаем официальное руководство пользователя по электрокардиографии..
Ох,уж эти теоретики. Боюсь предположить, но вы и пациентов по справочникам лечите ? Wink
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 19-08-2017 20:09
(19-08-2017 09:35)avatar писал(а):  Заземления (на выделенках) нет совсем и играет себе система нормально. Пробовал с заземлением (соседняя розетка) - ощутимо хуже...
Дима,как говорят у них в Одессе, "землю надо делать правильно и с умом!!" Happy0196
Найти все сообщения
 
Цитировать
doom Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 15 447
Репутация: 1315
RE: Выделенная линия "по заветам" / 20-08-2017 08:27
что бы правильно сделать землю,нужно жить в своем доме...............а когда живещь в хрущевке,как ремонтник,то остается только и кидаться коричневыми гранатами........
ну а глядя на описание системы этого ремонтника..............понимаешь,что там НИЧЕГО не поможет,и тем более заземление...........Cry

Сетевой плеер Denon dnp730 ae
Проигрыватель CD Arcam Alfa One
Гибридный усилитель Tonewin dc-222+ апгрейд от vd-two+лампы Valvo-Sylvania
Акустика Tannoy definition d700

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЁ СЕРДЦЕ !!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 20-08-2017 09:46
(20-08-2017 08:27)doom писал(а):  что бы правильно сделать землю,нужно жить в своем доме...............а когда живещь в хрущевке,как ремонтник,то остается только и кидаться коричневыми гранатами........
ну а глядя на описание системы этого ремонтника..............понимаешь,что там НИЧЕГО не поможет,и тем более заземление...........Cry

Сетевой плеер Denon dnp730 ae
Проигрыватель CD Arcam Alfa One
Гибридный усилитель Tonewin dc-222+ апгрейд от vd-two+лампы Valvo-Sylvania
Акустика Tannoy definition d700
В который раз с Привоза тухлятиной потянуло...
Чувак,ты меня смешишь нереально, пиши ещё...похихикаем..Biggrin

И свою скромную систему я не скрываю, как впрочем и телефон...
(Отредактировал 20-08-2017 в 09:58 Remontnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: artshop
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 20-08-2017 11:11
(19-08-2017 11:09)petr.solo1223 писал(а):  Ох,уж эти теоретики. Боюсь предположить, но вы и пациентов по справочникам лечите ? Wink
вопрос-ответ не в тему форума,но коль спросили,отвечу...
.а чего бояться предполагать?...естественно,любой практикующий врач обязан повышать свой профессиональный уровень ,постоянно приходится что-то подчитывать,либо освежать старое,либо находить для себя новое,...а как по другому?...та же физика..для четкого понимания процессов,происходящих в организме и принятия правильного решения,без познания законов Бойля-Мариотта,Бернули,Грехема,Шарля и т.д. в медицине,ну в медицине критических состояний это уж точно,все...тупик...так что да....и справочники под рукой тоже имеются...
Найти все сообщения
 
Цитировать
UFO Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Израиль
Сообщений: 387
Репутация: 102
RE: Выделенная линия "по заветам" / 27-08-2017 22:54
Здравствуйте уважаемые форумчане вот присмотрел кабеля на выделенную линию первый BELDEN 19364 SHIELDED MAINS POWER CABLE и второй
NEW BELDEN POWER CABLE 19364 | 83803 COMBINED DESIGN MCRU EXCLUSIVE третий
LAPP Olflex® CLASSIC 110 CY 3 X 2,5mm CABLE SHIELDED AUDIOPHILE GRADE четвертый LAPP ÖLFLEX® 191 CY 3X2.5mm CABLE SHIELDED AUDIOPHILE GRADE пятый LAPP ÖLFLEX® FD 891 CY 3x2.5mm SHIELDED QUALITY MAINS POWER CABLE и шестой LAPP ÖLFLEX® FD 891 CY 3x4mm SHIELDED QUALITY MAINS POWER CABLE посоветуйте какой выбрать на выделенную линию прим 10-12 метров от счетчика до розеток и еще вопрос вот например последний кабель сечением 4 мм можно ли например использовать общий провод для ноля, а второй и третий провод 2 фазы, одна для усилителя вторая для цапа и источника от разных автоматов, или теряется весь смысл ,и ноль должен быть свой для каждой линии? заранее спасибо за ответ . помогите пожалуйста определиться .ремонт все ближе, а я все не решусь какой заказать .
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 27-08-2017 23:12
(27-08-2017 22:54)UFO писал(а):  и еще вопрос вот например последний кабель сечением 4 мм можно ли например использовать общий провод для ноля, а второй и третий провод 2 фазы, одна для усилителя вторая для цапа и источника от разных автоматов, или теряется весь смысл ,и ноль должен быть свой для каждой линии? заранее спасибо за ответ . помогите пожалуйста определиться .ремонт все ближе, а я все не решусь какой заказать .
Думается,что правильно будет к каждой фазе тянуть отдельный ноль
Найти все сообщения
 
Цитировать
vitamir Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 1 914
Репутация: 84
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 00:22
И это будет таки единственно верным решением со всех точек зрения.
В каждой линии просто обязаны быть свои отдельные фазный и рабочий нулевой проводы. Что касатся защитного нулевого, имею вопрос; как в израилях организован подвод сети к счетчику? Сколько проводов в распределительном щитке? Есть ли в квартире вывод контура заземления или это таки коттедж? От этого зависит, стоит ли тянуть трехпроводную линию вообще.
Что касается сечения, 2.5 кв. более чем достаточно. Одно замечание: старайтесь не сгибать их по дуге малого радиуса. т.е. не мять. Для силовой линии я бы использовал "лапшу", а провода линии для источников свил бы с небольшим шагом, либо готовый кабель соответствующей конструкции.
(Отредактировал 28-08-2017 в 00:24 vitamir.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 06:21
(28-08-2017 00:22)vitamir писал(а):  Для силовой линии я бы использовал "лапшу", а провода линии для источников свил бы с небольшим шагом, либо готовый кабель соответствующей конструкции.
Для закладки рекомендованный кабель ВВГ


И по выбору сечения- вопрос индивидуальный (у некоторых 4 моноблока будут "жарить",а у кого вариант и попроще) и рассчитывается примерно следующим образом: диаметр кабеля в мм умножается на два ,отбрасывают процентов двадцать и получают максимально допустимую мощность в кВт, т.е. на кабель сечением 2,5 мм.кв. можно "повесить" до 4 кВт. От длины выделенной линии также зависит сечение-тем больше чем длиннее,но думаю метров до двадцати на этом "заморачиваться" не стоит...
Найти все сообщения
 
Цитировать
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 09:07
(28-08-2017 06:21)Remontnik писал(а):  рассчитывается примерно следующим образом: диаметр кабеля в мм умножается на два ,отбрасывают процентов двадцать и получают максимально допустимую мощность в кВт,
это какой-то лютый п...ц facepalm

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: doom , vd-two , JRA7 , Kir9790 , L.A.P. , odil.alifanov
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 10:40
(28-08-2017 09:07)yuri_kov писал(а):  это какой-то лютый п...ц facepalm
Приведите пример ваших расчетов
. .на примере кабеля сечением 2,5мм.кв. и сравните с моими
(Отредактировал 28-08-2017 в 10:57 Remontnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 11:08
(28-08-2017 10:40)Remontnik писал(а):  Приведите пример ваших расчетов
Вы вообще похоже не понимаете что в расчетах допустимой нагрузки на кабель используется сечение проводов кабеля, а не диаметр кабеля Cry
P.S. Для проводов сечением до 4 кв. мм в пластиковой изоляции допустимый долговременный ток будет не ниже 10А на 1 кв. мм. Вообще для этого есть специальные таблицы расчетов, т.к. зависимости там не линейные.

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arcam , doom , L.A.P.
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 11:18
(28-08-2017 11:08)yuri_kov писал(а):  Вы вообще похоже не понимаете что в расчетах допустимой нагрузки на кабель используется сечение проводов кабеля, а не диаметр кабеля Cry
P.S. Для проводов сечением до 4 кв. мм в пластиковой изоляции допустимый долговременный ток будет не ниже 10А на 1 кв. мм. Вообще для этого есть специальные таблицы расчетов, т.к. зависимости там не линейные.
Согласен с вами,я имел ввиду именно мм кв ,а не диаметр кабеля замерять рулеткой,но это всё лирика...
По вашим таблицам какую нагрузку выдерживает кабель сечением 2,5 мм кв ? Сравните с моим результатом,а потом делайте выводы.Я привел пример расчета на,,коленке,, без таблиц,формул и интернетовParty0012
Найти все сообщения
 
Цитировать
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 11:31
(28-08-2017 11:18)Remontnik писал(а):  По вашим таблицам какую нагрузку выдерживает кабель сечением 2,5 мм кв ? Сравните с моим результатом,а потом делайте выводы.Я привел пример расчета на,,коленке,, без таблиц,формул и интернетовParty0012
То что вы привели это не расчеты, это бред сивой кобылы. Качественный кабель 2,5 кв. мм может долговременно выдерживать нагрузку 6 кВт и ничего с ним не случится, но это если речь идет о масляном нагревателе, утюге или стиральной машине. А вашу всю аудиоаппаратуру можно запитать кабелем с сечением 0,1 кв. мм и все будет прекрасно работать.
P.S. А что вы ремонтируете можно уточнить?
(Отредактировал 28-08-2017 в 11:33 yuri_kov.)

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: doom , arcam , Ironman , odil.alifanov
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 11:38
(28-08-2017 11:31)yuri_kov писал(а):  То что вы привели это не расчеты, это бред сивой кобылы. Качественный кабель 2,5 кв. мм может долговременно выдерживать нагрузку 6 кВт и ничего с ним не случится, но это если речь идет о масляном нагревателе, утюге или стиральной машине. А вашу всю аудиоаппаратуру можно запитать кабелем с сечением 0,1 кв. мм и все будет прекрасно работать.
P.S. А что вы ремонтируете можно уточнить?
Это не бред сивой кобылы, а жизненный опыт. А лично вам рекомендую подключив 6кВт на кабель сечением2,5 мм кв держать под кроватью огнетушитель,на всяк случай Happy0196
Дискутировать с вами дальше смысла не вижу никакого...
С уважением...
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 517
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 12:11
2,5 мм2 по меди 27 А выдержит , греться будет до 40 С , но выдержит Улыбка .
ПУЭ не врёт Улыбка .
(Отредактировал 28-08-2017 в 12:57 Farol.)
Найти все сообщения
 