Выделенная линия "по заветам"
Автор Сообщение
Флудимир Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 033
Репутация: 158
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 19:32
Цитата: полностью изолировать технику от возможного повреждения,как в моем случае,а для многоквартирных молния пофиг...не знаю....
как уже не раз писали - не пофиг, и в случае чего сгореть все может точно так же. Я во время грозы вынимаю все из розеток - геморно, но безопасно.

Вот кстати говоря по поводу выключателя хаббел - может ли хотя бы теоретически там быть достаточно большое расстояние между контактами в разомкнутом состоянии чтобы можно было не опасаться пробоя молнией?

Ищу Dynaudio Confidence
Найти все сообщения
 
Цитировать
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 19:47
(25-10-2017 19:32)Флудимир писал(а):  как уже не раз писали - не пофиг, и в случае чего сгореть все может точно так же. Я во время грозы вынимаю все из розеток - геморно, но безопасно.
геморно,это не то слово....этот рефлекторный страх перед грозой поселился очень прочно....этим летом,будучи на работе,случилась сильная гроза,я бросаю все,лечу домой,пока доехал,дождь закончился..бред какой-то..получается,каждый раз,выходя из дома,надо все выдергивать из розеток...так на куй такая жизнь?
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 19:53
вот такая штучка выручит
Макс. рабоч. допуст. напряж, В 385
Время срабатывания, нс <100
Защитный уровень, кВ 2
Максимальный разрядный ток, кА 100

       

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 20:19
(25-10-2017 19:53)nashua писал(а):  вот такая штучка выручит
Макс. рабоч. допуст. напряж, В 385
Время срабатывания, нс <100
Защитный уровень, кВ 2
Максимальный разрядный ток, кА 100
ок...спасибо...интересная штука....погугдил,они разные есть...такие,как вы показали,а есть разрядник заземлитель защита от молнии...какой предпочтительней?...и как его правильно "вписать" в домашнюю линию?...не отразится ли на звуке дополнительное звено в линии?
(Отредактировал 25-10-2017 в 20:20 odil.alifanov.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 21:25
(25-10-2017 19:32)Флудимир писал(а):  Вот кстати говоря по поводу выключателя хаббел - может ли хотя бы теоретически там быть достаточно большое расстояние между контактами в разомкнутом состоянии чтобы можно было не опасаться пробоя молнией?
Даже, если там зазор 10 мм., то для грозового разряда "прошить" это расстояние "как два пальца..."
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 22:32
(25-10-2017 20:19)odil.alifanov писал(а):  ок...спасибо...интересная штука....погугдил,они разные есть...такие,как вы показали,а есть разрядник заземлитель защита от молнии...какой предпочтительней?...и как его правильно "вписать" в домашнюю линию?...не отразится ли на звуке дополнительное звено в линии?
Их ставят до счетчика. И ни какого влияния на линию, в нормальном режиме, они вообще не оказывают.
Грозовой разрядник e.industrial.surge.spb.25.440, класс В

Предназначены для выравнивания потенциалов при прямом попадании молнии в систему молниезащиты или линию электопередач. Они устанавливаются на входе внешних проводников в главном распределительном щите и содержат сменные подключаемые варисторы. На каждую фазу ставится по разряднику. Для всех типов систем заземления. В системе TN-S для защиты нейтрали устанавливается еще один разрядник данного типа или e.industrial.surge.spi.100 npe, в TT - только e.industrial.surge.spi.100 npe.

А вот классические автоматы, для выделенки, не слишком хороши, поскольку там ток протекает, через биметаллический нагреватель
(Отредактировал 25-10-2017 в 22:33 nashua.)

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Radioliubovnik
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 22:58
(25-10-2017 22:32)nashua писал(а):  А вот классические автоматы, для выделенки, не слишком хороши, поскольку там ток протекает, через биметаллический нагреватель
и что все таки предпочтительней?...ограничиться выключателем нагрузки?...все равно,хочется этого или нет ,а у всех людей на вводе в дом или квартиру однозначно стоит автомат,начиная от 25 А и более...хотя,помню 3-4 года назад обл.энерго обязывали ставить всех 16 А автоматы на однофазный ввод,и 25 А на трехфазный....еще и опечатывая их при этом...их постоянно выбивало,а те приезжали по вызову,снимали бабло,включали и уезжали...а еще и реле напряжения у людей стоит...и УЗО,да не одно,одно от пожара,а другое от электротравмы.....да и сам счетчик,думаеЦа,не последнюю роль в нашем деле играет...
короче...тупик...получается,во славу звука остается одно...прямая выделенка..столб-розетка,по возможности,минуя счетчик...но так не бывает...
(Отредактировал 25-10-2017 в 23:31 odil.alifanov.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
UncleStas123 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Київ
Сообщений: 2 697
Репутация: 180
RE: Выделенная линия "по заветам" / 25-10-2017 23:14
(25-10-2017 22:32)nashua писал(а):  А вот классические автоматы, для выделенки, не слишком хороши, поскольку там ток протекает, через биметаллический нагреватель
И что? Что смущает то? Биметалличность? Нагреватель? Что они привносят в питание? Или что отнимают?
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 02:44
А какой смысл бороться за крутые провода, за медные клемы выключателя, за серебрянные контакты, когда току придется течь по железяке?
Ну можно конечно исхитриться, распотрошить автомат, поставить вместо биметалла медную перемычку. Тогда останется приличный выключатель с функцией защиты от КЗ. Ну это если автомат не дешевая китайская поделка

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 11:23
(25-10-2017 23:14)UncleStas123 писал(а):  И что? Что смущает то? Биметалличность? Нагреватель? Что они привносят в питание? Или что отнимают?
По мнению отдельной группы форумчан , только медь имеет право на существование в линии питания . Биметалл , алюминий , сталь не камильфо Nowink Теоретических обоснований мнение не имеет Nowink
(Отредактировал 26-10-2017 в 11:25 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
alex23 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Кривий Рiг
Сообщений: 4 918
Репутация: 668
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 11:34
А хто заважає? Використовуйте хоч чугуній, легше стане від "Теоретических обоснований"?
Вважайте мідь аксіомою і слухайте музику.

Олександр, Кривий Рiг.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 11:47
Что мне считать аксиомой , я решу сам . Аксиома без теории не более чем частное мнение .
(Отредактировал 26-10-2017 в 11:53 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
aleg55555 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: около г.Ровно
Сообщений: 362
Репутация: 149
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 12:43
(26-10-2017 11:23)Farol писал(а):  По мнению отдельной группы форумчан , только медь имеет право на существование в линии питания . Биметалл , алюминий , сталь не камильфо Nowink Теоретических обоснований мнение не имеет Nowink
Ну почему же только медь. Из личных опытов: например пробовали в сеть кабель делать вставку два кусочка (пр.по 7см.длиной) серебро = результат очень интересен. Как раз эти вставки всего по 7см. делают "своеобразную погоду".
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 12:57
Выделенка из серебра дорога . Вставки в медную выделенку - баловство . Вы прекрасно поняли почему я упомянул именно медь Улыбка Кстати Вы игрались с сетевым кабелем , а питание у Вас алюминий ?
(Отредактировал 26-10-2017 в 13:02 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
aleg55555 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: около г.Ровно
Сообщений: 362
Репутация: 149
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 14:14
(26-10-2017 12:57)Farol писал(а):  Выделенка из серебра дорога . Вставки в медную выделенку - баловство . Вы прекрасно поняли почему я упомянул именно медь Улыбка Кстати Вы игрались с сетевым кабелем , а питание у Вас алюминий ?
Питание медн.моножил. По поводу игры с сеть каблом:
"Игрался немножкоУлыбка ". (Опыты проводили вместе с другом который тоже достаточно увлеченный в мир аудиоУлыбка На фото (простите не очень качественное и с виду "ужасающее в нек.роде" Biggrin использование: разных сечений, моножил, плетёнок, косичек, серебр. вставок, катушек, вилок, розеток (недорогих хоз.бытовых в т.ч.), коннекторов, предохранителей, включателей, смен фаза-ноль... Цель: просто для себя узнать (услышать) как ведет все описанное в звук тракте.

       
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kir9790
alex23 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Кривий Рiг
Сообщений: 4 918
Репутация: 668
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 15:24
(26-10-2017 11:47)Farol писал(а):  Что мне считать аксиомой , я решу сам . Аксиома без теории не более чем частное мнение .
Mad0228 Шедевр. Яка теорія може бути у аксіоми, "теоретичний доказ"?Biggrin Вже вирішено, чугуній краще, бо немає особистих теоретичних доказів, що мідь краще.


Олександр, Кривий Рiг.
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 15:38
(26-10-2017 11:23)Farol писал(а):  По мнению отдельной группы форумчан , только медь имеет право на существование в линии питания . Биметалл , алюминий , сталь не камильфо Nowink Теоретических обоснований мнение не имеет Nowink
Biggrin
Farol, дык, и медь на выделенке звучит по разному, в зависимости от геометрии проводника, материала диэлектрика и т.д. , абсолютно не имея на то никаких теоретических обоснований.
И что с того ? Huh Как теперь с этим жить ? Rolleyes

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: BOSS.INC
Radioliubovnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Новая Каховка
Сообщений: 2 196
Репутация: 481
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 15:46
(25-10-2017 22:58)odil.alifanov писал(а):  и что все таки предпочтительней?
Может тогда контактор типа КМ-600 ?
К нему прилепить схемку автоматики защиты от перенапряжения и тока: сетевой провод от контактора пропустить через ферритовое колечко с обмоткой (датчик тока) и подать на усилитель напряжения, далее на компаратор, который, в свою очередь, будет управлять силовым ключем обмотки контактора. Добавить две кнопки "Вкл" и "Выкл".
Embarrassed
Найти все сообщения
 
Цитировать
nashua Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 5 051
Репутация: 233
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 16:49
Ну зачем что то сложное строить?
Можно взять УЗО (ни в коем случае не дифф. автомат, а именно УЗО)
Это уже бцдет приличный выключатель с защитой от КЗ, с защитой от пробоя на корпус. А если слегка доработать схемку его датчика тока, то можно вместо защиты от утечки, можно получить защиту от перегрузок

"Образования у меня никакого, то есть, высшее техническое" (М. Жванецкий)
Найти все сообщения
 
Цитировать
UncleStas123 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Київ
Сообщений: 2 697
Репутация: 180
RE: Выделенная линия "по заветам" / 26-10-2017 17:22
(26-10-2017 02:44)nashua писал(а):  А какой смысл бороться за крутые провода, за медные клемы выключателя, за серебрянные контакты, когда току придется течь по железяке?
Ну Вы же вроде как инженер!

У крутых проводов, запитывющих розетку:
- нормированное сопротивление,
- изоляция, нормированная о напряжению пробоя,
- гарантированная стабильность этих параметров во времени (50лет)

Медные клеммы имеют малое электрическое сопротивление и сохраняют упругость при механической нагрузке, что обеспечивает хороший механический контакт в течение длительного времени.

Серебряные контакты устойчивы к окислению/коррозии.

У всего есть разумные объяснения. А вот что происходит с током в железяке?

(26-10-2017 11:23)Farol писал(а):  По мнению отдельной группы форумчан , только медь имеет право на существование в линии питания . Биметалл , алюминий , сталь не камильфо Nowink Теоретических обоснований мнение не имеет Nowink
Я тоже считаю, что проводку нужно делать хорошей медью. "Теоретическое обоснование" - выше.

А вот почему АВ плохо - не знаю. Учитывая то, что на пути к потребителю этих АВ - не один и не два. Хотелось бы услышать соображения
(Отредактировал 26-10-2017 в 17:33 UncleStas123.)
Найти все сообщения
 
Цитировать