Выделенная линия "по заветам"
|
Автор |
Сообщение |
black_13
Ветеран
Откуда: Kiev
Сообщений: 453
Репутация: 41
|
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-07-2013 09:31
Земля нужна везде! И дифку бы не мешало на ответственных участках иметь. Безопасность должна быть безопасной, особенно электро!
По поводу мастеров - очень ответственная работа, надзор нужен 100%. Себе все делали вдвоем с другом. Все точки "большого потребления" лучше ставить отдельно на выделенные линии.
Кондиционеры желательно каждому свой нерозрывный шнурок и автомат, и сразу продумайте инвертор или обычный (есть разница в проводке)
Электроплита и духовка тоже на отдельный шнурок и автомат (у меня 2-х фазный).
Бойлер на отдельный шнурок и автомат.
Ну и классика - каждая комната - розетки отдельно, свет отдельно.
Для аудио стойки тоже проложите отдельный нерозрывный кабель.
По поводу фото - нужно фоткать! Но не просто так, а отмечать размеры, где что проходит, можете перед фото прямо на стене стрелочками рисовать расстояние до стен/пола/потолка и фоткать. Через 3 месяца вы уже не вспомните где что проходит, а как фотку любимого кота повесить на стену и не "нарваться" на проводку?
Продумать толковый ввод в квартиру, для будущих подключений - кабельное/инет/доп фаза и тп. Аккуратно вмуровать трубочку или типа того.
Дизайнеры и проектанты толком не знают особенностей работы электросети, поэтому им пофиг, лиш бы "розетки стояли согласно проекту", остальное их не баламбасит.
P.S. Если совсем в этом не розбираетесь, лучше не гоните коней, а чуток розберитесь с проектом и повремените работу. Потом проще будет контролировать, да и хотелка уже будет конкретная, а не как обычно - ну сделайте что-нибудь.
Удачи!
Движение — всё, цель — ничто!
|
|
|
|
Yuri S
Специалист
Откуда: Харьков
Сообщений: 11 204
Репутация: 909
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
petr.solo1223
Специалист
Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
|
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-07-2013 10:12
(12-07-2013 09:48)black_13 писал(а): (12-07-2013 09:40)Yuri S писал(а): (12-07-2013 09:31)black_13 писал(а): Земля нужна везде!
Но не всем!
Аргумент?
Спалить квартиру проще простого, а все потому что "Лениво проводок скоммутировать". А бодрящий заряд от бойлера получить слабо? Сколько людей уже собственная ванная убила? Автомат не спасет от небольшой утечки. К тому же земля в квартире есть, почему бы не пользовать? Откуда "земля" в квартире ? А вот ответьте мне на такой вопрос ? Сколько выделенок "в идеале " ? Я провёл две - основную и отдельно на генератор тактового сигнала. Именно такое разделение дало наиболее чистый звук, а не отдельно "источники" и "усилители".У товарища эксперементировали с несколькими. Так вот ,когда провели несколько - звук раздуло и размазало,оставили одну - всё О,К. Далее, 2.5 "качественного" предпочтительнее 4 "менее качественного". И последнее, электронные счётчики нещадно серут в звук, вернули механический, опять всё О.К.
По поводу Супры. Лужёная медь даёт "матовый" звук. Лучше чистая качественная медь.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
victorius
Ветеран
Откуда: Хмельницкий
Сообщений: 2 312
Репутация: 240
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
spl38
Ветеран
Откуда: Харьков - Киев
Сообщений: 1 375
Репутация: 467
|
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-07-2013 10:50
Позволю еще один совет - о распределительном щите в квартире - все лепят что-то маленькое, в лучшем случае на два ряда автоматов - потом ничего не добавить, а с проводами, которых получается очень много, вообще засада.
Пройдя за годы все это в нескольких квартирах - поставил себе шкаф на ЧЕТЫРЕ ряда:
1. Силовая группа - входные автоматы, автомат от скачков напряжениия, узо, духовка и т.д., вольтметр, амперметр.
2. Свет - в каждое помещение свой автомат
3. Розетки - в каждое помещение свой автомат
В четвертом ряду получилась планка для коммутации проводов локальной сети.
Кроме всего этого в шкаф влез блок питания на 12 вольт и сплиттер кабельного телевидения.
Проводов реально получилось много (все успешно влезло в шкаф) - в каждом помещении по 4 блока по 5 розеток и к каждому блоку свой провод - все звездой, никаких соединений за потолком или в стенах.
Так же решены были вопросы с освещением - все соединения только в коробках с выключателями. Нигде никаких скруток, клеммников и т.д.
Когда разговор идет о надежности и качестве - рассуждения об экономии проводов не аргумент!
(12-07-2013 10:40)black_13 писал(а): А как сделать две?
эл. щит -> регенератор -> линия 1 -> стойка CD Player
..................................\_-> линия 2 -> стойка усилок
Так чтоли?
Помоему проще поставить регенератор в стойку, а со щитка одну линию завести до регенератора. Себе так сделал, правда регенератор пока не купил, не дошли до него финансы, пока делаю мебель Абсолютли поддерживаю!!! Одна хорошая, даже классная линия до места размещения аппаратуры (на самом деле самая обычная, просто хороший провод ), и только там потом регенератор!
(Отредактировал 12-07-2013 в 10:55 spl38.)
BearS Music Hall
(я не меломан и не аудиофил, а технократ - люблю технику)
|
|
|
|
black_13
Ветеран
Откуда: Kiev
Сообщений: 453
Репутация: 41
|
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-07-2013 10:56
Да-да-да
Щиток побольше! И на автоматы не жлобничать.
Видел и сейчас "перлы" совкового подхода, ставят по 3-4 автомата на новую квартиру! Это вообще капец. А потом по телевозору смотрим все вкл/выкл кондиционеров и прочие прелести А чайником вырубаем свет в половине квартиры
Для локальной сети лучше отдельный ящичек с отдельным автоматом. Я себе вообще "серверную" сделал - купил металлический ящик 9 юнитов и туда все по феншую завел, с патч-панелью и прочее. Управляемый коммутатор Домашний сервер - музло/фото помойка.
Но для обычных юзеров это лишнее, конечно же.
Движение — всё, цель — ничто!
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
spl38
Ветеран
Откуда: Харьков - Киев
Сообщений: 1 375
Репутация: 467
|
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-07-2013 11:10
(12-07-2013 11:03)yuri_kov писал(а): Я понимаю что многим хочется поделиться особой крутостью организации питания в своей квартире, особенно такими клиническими случаями, как отдельная линия к каждому блоку розеток. Но ТС вообще-то спрашивал про выделенку для питания аудиотехники
Выделенное великодушно прощается
Да, только прочитайте внимательно - человек делает это в новой пустой квартире с голыми стенами - и вопрос питания аудио-системы - это часть всего комплекса! Это и ввод, и щит, и автоматы, и отдельная линия и т.д.
И выбор и исполнение всего этого надо делать до, а не после поклейки обоев
ИТАК! Мое личное мнение - минимально необходимое решение на этом этапе - в каждое помещение по 4 блока розеток (много не бывает!), к каждому блоку розеток отдельный провод минимум 3х2,5 ОдессаКабель, в большом щите потом можно на нужный блок розеток поставить отдельный автомат.
(Отредактировал 12-07-2013 в 11:16 spl38.)